Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 27.5.2016 Пользователь №: 49298 |
Привет всем проводил измерения трансфо91рматора ТМТГ 6300 110/35/6 и сопротивление изоляции R15-91Мом R60-86МоМ Коб-0.95 измерения производились мегаомметром М4122А. Измерения проводились при температуре 50 градусов (трансформатора). Как я понимаю согласно методике пересчитывается (R60) приводится к заводским данным 35 градусам. 86/1.84=46.7Мом при 35 градусах. R60/R15=46.7/91=0.51Коб. Поправьте если что не так. Или все же R15 тоже надо пересчитывать ?
|
|
|
|
|
27.5.2016, 12:02
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 |
Непонятно что за измерения, наладка, эксплуатация сопротивления какой стороны приведены. По любому некорректные измерения.Измерения R15/R60 производятся с каждой стороны транса ВН-СН+НН+К, СН-ВН+НН+К, НН-ВН+СН+К.Перед измерениями необходимо все обмотки заземлить минут на 5. Потом уже начинать измерять. Измеренные значения приводятся к заводским, если наладка; к предыдущим измерениям-если эксплуатация. Еще необходимо тангенс дельта измерять.
R15, тоже надо пересчитывать. Сообщение отредактировал Uran - 27.5.2016, 12:04 |
|
|
27.5.2016, 12:35
Сообщение
#3
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 27.5.2016 Пользователь №: 49298 |
Измерения привел только стороны ВН-СН+НН+К. А пересчитывал всегда R15 тоже но вчера глянул на таблицу температурных пересчетов и в глаза бросилось (K2 пересчет R60). Спасибо за ответ
|
|
|
27.5.2016, 12:55
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 |
Что за трансформатор? Он рабочий, или его предстоит вводить в работу? Если рабочий, ошиновку разбирали?
|
|
|
|
|
27.5.2016, 13:05
Сообщение
#5
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 27.5.2016 Пользователь №: 49298 |
И с чем связанно то что Коэффициент абсорбции меньше 1. Хим анализ масла говорят в норме, пробой тоже вот только тангенс дельта завышен по сравнению с заводскими данными. Тангенс дельта обмоток до этого момента не замерялся.
Tg Замеренные при 50 град Заводские при 35 град Вн-К=11.59% Вн-К=0.3% СН-К=14.14% СН-К=0.4% НН-К=10.88% НН-К=0.2% ВН-СН-К=12.85 ВН-СН-НН-К=10.46 Параметры даже при пересчете завышены Трансформатор находится в эксплуатации ошиновку всегда отдаю полностью и нейтрали в том числе трансформатор 1958года |
|
|
27.5.2016, 13:11
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 |
Заводские -1958г данные? Если да, смысла нет с ними сравниваться, трансу 58лет, изоляция состарилась уже. Надо сравнивать с результатами предыдущих испытаний, 4-5 года назад.
|
|
|
27.5.2016, 13:20
Сообщение
#7
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 27.5.2016 Пользователь №: 49298 |
Я то понимаю но где их взять тангенс не замерялся. А сопротивление изоляции составляло в 2010 году со стороны ВН-700МоМ
|
|
|
|
|
27.5.2016, 13:28
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 |
Я то понимаю но где их взять тангенс не замерялся. А сопротивление изоляции составляло в 2010 году со стороны ВН-700МоМ Печально конечно, что измерений не производилось. Изоляция 2010г вполне ничего. Трансформатор в помещении стоит? Измерения производились в сухую погоду, судя по температуре 58град |
|
|
27.5.2016, 13:29
Сообщение
#9
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 27.5.2016 Пользователь №: 49298 |
Трансформатор в ОРУ-110 измерения проводились в солнечную погоду
|
|
|
27.5.2016, 13:40
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 |
Еще раз произвести измерения, температура транса снизилась. Другим мегаомметром еще проверить для верности. Транс ввели в работу?
|
|
|
|
|
27.5.2016, 13:47
Сообщение
#11
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 27.5.2016 Пользователь №: 49298 |
Да ввели. Измерения производились другим мегером Ф4102/2-1М и онтоже показал практически тоже самое +10МоМ
Транс приплыл похоже |
|
|
27.5.2016, 14:05
Сообщение
#12
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 |
Похоже, главное, чтоб дифзащита отработала
|
|
|
27.5.2016, 14:09
Сообщение
#13
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 27.5.2016 Пользователь №: 49298 |
Лучше до этого не доводить
|
|
|
27.5.2016, 14:18
Сообщение
#14
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 |
Тогда один путь: заменить "старичка"
|
|
|
27.5.2016, 14:24
Сообщение
#15
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 27.5.2016 Пользователь №: 49298 |
Uran какой мост переменного тока вы используете ?
|
|
|
27.5.2016, 14:50
Сообщение
#16
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 |
У нас старый -добрый Р5026
Мосты поверяются ежегодно, негодные отбраковываются и ремонтируются. |
|
|
27.5.2016, 15:36
Сообщение
#17
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 27.5.2016 Пользователь №: 49298 |
Тангенс Пина вводов БМТ, ГБМТ. Схема подключения прибора. Вы устанавливаете на изолированную подставку или диэлектрический ковер и подаете с корпуса на ввод а измерительный провод сидит на пине ?
Эта схема http://upload.akusherstvo.ru/image1029526.png У меня СА7100-2 |
|
|
27.5.2016, 15:48
Сообщение
#18
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 |
Сам мост на деревянной подставке, образцовый конденсатор- на изолирующую подставку (фарфоровые кольца от разрядников),на рабочее место коврик ложим. Если ввода измеряем ,по прямой схеме- ПИН подкючаем измеряем С1 ввода, С3 -только изоляцию, тангенс не требуют.Транс, обычно по перевернутой схеме измеряем.
Да, по такой схеме ввода измеряем. |
|
|
27.5.2016, 16:04
Сообщение
#19
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 27.5.2016 Пользователь №: 49298 |
Эта была перевернутая при ее сборке затеряемся тангенс С3 я прав ?. И у нашего прибора кондер встроен в блок
Вот по этой мерим С1 - Нормальная прямая http://upload.akusherstvo.ru/image1029526.png Сообщение отредактировал xcell - 27.5.2016, 16:05 |
|
|
27.5.2016, 16:09
Сообщение
#20
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 |
С3 при перевернутой схеме измеряется. Час в основном идут ввода с так называемой твердой изоляцией, там тангенс можно не измерять, только изоляцию крутануть. С1700 я видел на передвижной электролаборатории. Есть такой мост в центральном филиале.
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 16.2.2026, 16:51 |
|
|
|
|