Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

2 страниц V   1 2 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора , Измерение сопротивления изоляции обмоток

xcell
сообщение 27.5.2016, 11:50
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 18
Регистрация: 27.5.2016
Пользователь №: 49298



Привет всем проводил измерения трансфо91рматора ТМТГ 6300 110/35/6 и сопротивление изоляции R15-91Мом R60-86МоМ Коб-0.95 измерения производились мегаомметром М4122А. Измерения проводились при температуре 50 градусов (трансформатора). Как я понимаю согласно методике пересчитывается (R60) приводится к заводским данным 35 градусам. 86/1.84=46.7Мом при 35 градусах. R60/R15=46.7/91=0.51Коб. Поправьте если что не так. Или все же R15 тоже надо пересчитывать ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Uran
сообщение 27.5.2016, 12:02
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1063
Регистрация: 31.1.2008
Из: Город на Иже
Пользователь №: 10354



Непонятно что за измерения, наладка, эксплуатация сопротивления какой стороны приведены. По любому некорректные измерения.Измерения R15/R60 производятся с каждой стороны транса ВН-СН+НН+К, СН-ВН+НН+К, НН-ВН+СН+К.Перед измерениями необходимо все обмотки заземлить минут на 5. Потом уже начинать измерять. Измеренные значения приводятся к заводским, если наладка; к предыдущим измерениям-если эксплуатация. Еще необходимо тангенс дельта измерять.
R15, тоже надо пересчитывать.

Сообщение отредактировал Uran - 27.5.2016, 12:04
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
xcell
сообщение 27.5.2016, 12:35
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 18
Регистрация: 27.5.2016
Пользователь №: 49298



Измерения привел только стороны ВН-СН+НН+К. А пересчитывал всегда R15 тоже но вчера глянул на таблицу температурных пересчетов и в глаза бросилось (K2 пересчет R60). Спасибо за ответ
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Uran
сообщение 27.5.2016, 12:55
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1063
Регистрация: 31.1.2008
Из: Город на Иже
Пользователь №: 10354



Что за трансформатор? Он рабочий, или его предстоит вводить в работу? Если рабочий, ошиновку разбирали?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
xcell
сообщение 27.5.2016, 13:05
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 18
Регистрация: 27.5.2016
Пользователь №: 49298



И с чем связанно то что Коэффициент абсорбции меньше 1. Хим анализ масла говорят в норме, пробой тоже вот только тангенс дельта завышен по сравнению с заводскими данными. Тангенс дельта обмоток до этого момента не замерялся.

Tg Замеренные при 50 град Заводские при 35 град
Вн-К=11.59% Вн-К=0.3%
СН-К=14.14% СН-К=0.4%
НН-К=10.88% НН-К=0.2%
ВН-СН-К=12.85
ВН-СН-НН-К=10.46



Параметры даже при пересчете завышены


Трансформатор находится в эксплуатации ошиновку всегда отдаю полностью и нейтрали в том числе трансформатор 1958года
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Uran
сообщение 27.5.2016, 13:11
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1063
Регистрация: 31.1.2008
Из: Город на Иже
Пользователь №: 10354



Заводские -1958г данные? Если да, смысла нет с ними сравниваться, трансу 58лет, изоляция состарилась уже. Надо сравнивать с результатами предыдущих испытаний, 4-5 года назад.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
xcell
сообщение 27.5.2016, 13:20
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 18
Регистрация: 27.5.2016
Пользователь №: 49298



Я то понимаю но где их взять тангенс не замерялся. А сопротивление изоляции составляло в 2010 году со стороны ВН-700МоМ
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Uran
сообщение 27.5.2016, 13:28
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1063
Регистрация: 31.1.2008
Из: Город на Иже
Пользователь №: 10354



Цитата(xcell @ 27.5.2016, 14:20) *
Я то понимаю но где их взять тангенс не замерялся. А сопротивление изоляции составляло в 2010 году со стороны ВН-700МоМ


Печально конечно, что измерений не производилось. Изоляция 2010г вполне ничего. Трансформатор в помещении стоит? Измерения производились в сухую погоду, судя по температуре 58град icon_sad.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
xcell
сообщение 27.5.2016, 13:29
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 18
Регистрация: 27.5.2016
Пользователь №: 49298



Трансформатор в ОРУ-110 измерения проводились в солнечную погоду
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Uran
сообщение 27.5.2016, 13:40
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1063
Регистрация: 31.1.2008
Из: Город на Иже
Пользователь №: 10354



Еще раз произвести измерения, температура транса снизилась. Другим мегаомметром еще проверить для верности. Транс ввели в работу?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
xcell
сообщение 27.5.2016, 13:47
Сообщение #11


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 18
Регистрация: 27.5.2016
Пользователь №: 49298



Да ввели. Измерения производились другим мегером Ф4102/2-1М и онтоже показал практически тоже самое +10МоМ

Транс приплыл похоже icon_biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Uran
сообщение 27.5.2016, 14:05
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1063
Регистрация: 31.1.2008
Из: Город на Иже
Пользователь №: 10354



Похоже, главное, чтоб дифзащита отработала icon_smile.gif.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
xcell
сообщение 27.5.2016, 14:09
Сообщение #13


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 18
Регистрация: 27.5.2016
Пользователь №: 49298



Лучше до этого не доводить icon_biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Uran
сообщение 27.5.2016, 14:18
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1063
Регистрация: 31.1.2008
Из: Город на Иже
Пользователь №: 10354



Тогда один путь: заменить "старичка"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
xcell
сообщение 27.5.2016, 14:24
Сообщение #15


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 18
Регистрация: 27.5.2016
Пользователь №: 49298



Uran какой мост переменного тока вы используете ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Uran
сообщение 27.5.2016, 14:50
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1063
Регистрация: 31.1.2008
Из: Город на Иже
Пользователь №: 10354



У нас старый -добрый Р5026 icon_smile.gif. Хозяева нынче жадные-на новье не раскошеливаются.

Мосты поверяются ежегодно, негодные отбраковываются и ремонтируются.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
xcell
сообщение 27.5.2016, 15:36
Сообщение #17


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 18
Регистрация: 27.5.2016
Пользователь №: 49298



Тангенс Пина вводов БМТ, ГБМТ. Схема подключения прибора. Вы устанавливаете на изолированную подставку или диэлектрический ковер и подаете с корпуса на ввод а измерительный провод сидит на пине ?

Эта схема http://upload.akusherstvo.ru/image1029526.png

У меня СА7100-2
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Uran
сообщение 27.5.2016, 15:48
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1063
Регистрация: 31.1.2008
Из: Город на Иже
Пользователь №: 10354



Сам мост на деревянной подставке, образцовый конденсатор- на изолирующую подставку (фарфоровые кольца от разрядников),на рабочее место коврик ложим. Если ввода измеряем ,по прямой схеме- ПИН подкючаем измеряем С1 ввода, С3 -только изоляцию, тангенс не требуют.Транс, обычно по перевернутой схеме измеряем.

Да, по такой схеме ввода измеряем.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
xcell
сообщение 27.5.2016, 16:04
Сообщение #19


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 18
Регистрация: 27.5.2016
Пользователь №: 49298



Эта была перевернутая при ее сборке затеряемся тангенс С3 я прав ?. И у нашего прибора кондер встроен в блок

Вот по этой мерим С1 - Нормальная прямая http://upload.akusherstvo.ru/image1029526.png

Сообщение отредактировал xcell - 27.5.2016, 16:05
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Uran
сообщение 27.5.2016, 16:09
Сообщение #20


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1063
Регистрация: 31.1.2008
Из: Город на Иже
Пользователь №: 10354



С3 при перевернутой схеме измеряется. Час в основном идут ввода с так называемой твердой изоляцией, там тангенс можно не измерять, только изоляцию крутануть. С1700 я видел на передвижной электролаборатории. Есть такой мост в центральном филиале.
Вернуться в начало страницы