АВРик , требуется мысль |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
АВРик , требуется мысль |
12.6.2016, 19:08
Сообщение
#31
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18376 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Я про то, что для коммутации выключателя нагрузки достаточно, а защита не нужна там. На вводе в ЭУ до шин должна быть защита по ГОСТ. То, что стоит в ТП обязано защищать только КЛ. И как правило от КЗ. Не понял к чему это. Это про "щиток для 1 категории, который от разных секций РУ запитывается", после креста. Если АВ после контакторов отрубится, то должен еще сработать АВ на отходящей линии. АВ в группе не обязан срабатывать при КЗ на шинах или перегрузке. Вообще это вопрос сколько одновременных аварий учесть и в каком случае оно все же должно работать. Просто в каких случаях должно работать, без одновременности. Сообщение отредактировал Олега - 12.6.2016, 19:20 |
|
|
|
|
13.6.2016, 6:31
Сообщение
#32
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 |
На вводе в ЭУ до шин должна быть защита по ГОСТ. То, что стоит в ТП обязано защищать только КЛ. И как правило от КЗ. Гост Р 50571.4.43-2013 Защита от сверхтока 433.3 Места, не требующие установки устройств защиты от перегрузки 433.3.1 Общие требования Устройства для защиты от перегрузки не устанавливают: c) если с электроснабжающей организацией согласованы вопросы защиты от перегрузки со стороны питания на вводе в установку и что эта защита обеспечивает защиту части установки между вводом и распределительными шинами установки, после которых защита от перегрузки обеспечивается; 434.3 Места, не требующие установки устройств защиты от токов короткого замыкания Устройства защиты от короткого замыкания могут не устанавливаться для применений, таких как: d) в случае, если с электроснабжающей организацией согласованы вопросы защиты от короткого замыкания на вводе в установку со стороны питания и что эта защита обеспечивает защиту части установки между вводом и распределительными шинами установки, после которых защита от короткого замыкания обеспечивается. -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
|
|
13.6.2016, 9:38
Сообщение
#33
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18376 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Гост Р 50571.4.43-2013 Защита от сверхтока Устройства для защиты от перегрузки не устанавливают: c) если ... Устройства защиты от короткого замыкания могут не устанавливаться ..: d) .. если ... Я говорил про ГОСТ 32396-2013 (табл.2 стр.2 и рис.А1). Эти "если" из Гост Р 50571.4.43-2013 ни один реальный потребитель не получит. Разве что на договорной основе - либо плата за каждый выезд, либо плата за одобрямс. Из-за проблем в ЭУ за просто так гонять машину дураков нет. Ни разу даже не слышал об удавшемся подобном согласовании и не встречал ВРУ без защиты до шин. Причем экспертизу без согласования вариант не пройдет. Кто согласовывает ? проектировщик ? владелец ? Ни тому, ни другому это не нужно. Проще купить стандартное изделие по ГОСТ 32396-2013. Про то, что потребителю лучше самому АВ передернуть, чем звонить в сетевую и ждать не ведомо сколько уже упоминал. Сообщение отредактировал Олега - 13.6.2016, 10:06 |
|
|
13.6.2016, 10:01
Сообщение
#34
|
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
Цитата На вводе в ЭУ до шин должна быть защита по ГОСТ В сообщении 28 я написал "питающая линия" чтоб обозначить сторону про которую виду речь, не имея ввиду конкретно внешнюю сеть. В случае, когда это питающая сеть, естественно нужен АВ, но если это щиток для первой категории, питающийся от РУ, то выключателей нагрузки перед контакторами достаточно, а автоматы будут в начале тех линий, которые этот АВР запитывают. Цитата АВ в группе не обязан срабатывать при КЗ на шинах или перегрузке. Если такое произошло, то наличие АВ между контакторами и шиной ничему не поможет. Делить шины специально для насосов, чтобы локализовать аварию типа "замыкание на шинах" конечно можно, но не знаю на сколько это оправдано. Статистики у меня нет, но вроде бы это не такое частое явление в сетях 0,4кВ. Если насосы пожарные рабочий/резервный, то им не нужен АВР - запитываются просто с разных вводов(вот и деление шин). Однако это тоже имеет недостаток. Если неисправен насос и питания нет именно на другом фидере, то резервный и не запуститься. Поэтому вариантов развития событий и их одновременное наступление можно рассматривать множество, главное определить где остановиться. |
|
|
|
|
13.6.2016, 10:47
Сообщение
#35
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18376 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
щиток для первой категории, питающийся от РУ Я только про панель ГРЩ (щит у ГРЩ). Если такое произошло, то наличие АВ между контакторами и шиной ничему не поможет. Автомат не отключит установленные после него шины ? Резервный кабель останется включенным. Если насосы пожарные рабочий/резервный. Нет, технологическое резервирование не имелось ввиду. Хороше решение при наличии 2-х линий к щиту пож. насосов (со своим АВР): то им не нужен АВР - запитываются просто с разных вводов.. То есть, по ГОСТ50571.5.56, как особо ответственных подключаем до главного рубильника (на вводе), установив в вводной панели свои рубильники и АВ (с перегородками). Красота, и АВР разгружен.. Вопрос с учетом. Сообщение отредактировал Олега - 13.6.2016, 10:59 |
|
|
13.6.2016, 11:02
Сообщение
#36
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 |
Я говорил про ГОСТ 32396-2013 (табл.2 стр.2 и рис.А1). Эти "если" из Гост Р 50571.4.43-2013 ни один реальный потребитель не получит... НТД представляет возможность данного решения, далее уже каждый решает сам. Установка АВ в ВРУ имеет существенный недостаток, в случае когда необходимо обеспечить селективность с нижестоящими АВ. Сообщение отредактировал ink_elec - 13.6.2016, 11:04 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
|
|
13.6.2016, 12:05
Сообщение
#37
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18376 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
НТД представляет возможность данного решения, далее уже каждый решает сам. Да нет такой возможности в реальной жизни Установка АВ в ВРУ имеет существенный недостаток, в случае когда необходимо обеспечить селективность с нижестоящими АВ. Разумеется нужно. При установке АВ не на вводе, а в ТП не то же самое ? По сути тот же АВ передвигается на сторону потребителя, а в ТП ставится только от КЗ на кабеле. |
|
|
|
|
13.6.2016, 18:29
Сообщение
#38
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 |
1.Да нет такой возможности в реальной жизни 2.При установке АВ не на вводе, а в ТП не то же самое ? 1. Нет смысла даже обсуждать, так как этот вопрос регулируется ПП О технологическом присоединении..., то есть это проблема юриста! 2. Конечно не то же самое, номинал АВ на вводе ВРУ ближайший к выделенной/расчетной нагрузке/мощности, со всеми вытекающими... Сообщение отредактировал ink_elec - 13.6.2016, 18:29 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
|
|
13.6.2016, 18:41
Сообщение
#39
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18376 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
1. Нет смысла даже обсуждать, так как этот вопрос регулируется ПП О технологическом присоединении..., то есть это проблема юриста! 2. Конечно не то же самое, номинал АВ на вводе ВРУ ближайший к выделенной/расчетной нагрузке/мощности, со всеми вытекающими... 1. Отнюдь, весьма интересно, юрист обяжет сетевую согласовать то, что ей не интересно? Сетям НТД в виде добровольного 50571.4.43-2013 до лампы. 2. И что там вытекает ? Нагрузка в начале линии и в конце одинакова, заметим. Сообщение отредактировал Олега - 13.6.2016, 18:58 |
|
|
13.6.2016, 21:37
Сообщение
#40
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 |
Олега,
1. В чем проблема обязать СО обеспечить защиту до ввода в ВРУ? 2. С чего ты взял, что она должна быть одинакова? -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
|
|
|
|
13.6.2016, 23:02
Сообщение
#41
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18376 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Олега, 1. В чем проблема обязать СО обеспечить защиту до ввода в ВРУ? 2. С чего ты взял, что она должна быть одинакова? 1. По-моему выше уже названы все причины (проблемы) 2. Если считаешь, что в начале кабеля и в его конце ток разный, назови причину. Только не транзит и не утечку Сообщение отредактировал Олега - 13.6.2016, 23:14 |
|
|
14.6.2016, 6:45
Сообщение
#42
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 |
1. По-моему выше уже названы все причины (проблемы) 2. Если считаешь, что в начале кабеля и в его конце ток разный, назови причину. Только не транзит и не утечку 1. Юристу поможет граница балансовой принадлежности и экспл. ответственности. 2. Не ток разный, а номиналы АВ могут быть разные. И время срабатывания может быть разным. 3. Самый простой случай реализации - это когда ЭУ и ИП в одних руках. Сообщение отредактировал ink_elec - 14.6.2016, 6:52 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
|
|
14.6.2016, 11:41
Сообщение
#43
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18376 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
1. Юристу поможет граница балансовой принадлежности и экспл. ответственности. 2. Не ток разный, а номиналы АВ могут быть разные. И время срабатывания может быть разным. 3. Самый простой случай реализации - это когда ЭУ и ИП в одних руках. ink_elec, из тебя как из партизана приходится отжимать. 1. Ну вот есть эта граница. Либо на контактах аппарата защиты в ТП, либо на вводных контактах ВРУ потребителя.. Что дальше-то ? Какие действия юриста ? 2. Номиналы (по ТР) можно выбрать одинаковыми (при разном расположении). Ближайший больший от расчетного тока, лишнего хитруны не получат ни грамма. Вопросы селективности решаются регулировкой МР и tср. В случае с АВР обычно проблем нет - в литом корпусе на вводе, модульные от шин. Номинал АВ для АВР обычно меньше АВ для прочих потребителей. Как в твоем понимании АВ (с расчетом на аварийный режим) в ТП обеспечит защиту шин в ППУ и проводников к ней ? 3. Левая рука - сетевая, а правая - потребитель? И меж ними Юрист ? Нужен ли нам этот случай ?О юридической возможности обязать сетевую компанию обеспечить защиту в ЭУ Потребителя нам могли бы рассказать ORGANIZM® и с2н5он Сообщение отредактировал Олега - 14.6.2016, 12:09 |
|
|
14.6.2016, 14:59
Сообщение
#44
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 |
Как в твоем понимании АВ (с расчетом на аварийный режим) в ТП обеспечит защиту шин в ППУ и проводников к ней ? Выбором сечения шин. -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
|
|
14.6.2016, 15:36
Сообщение
#45
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18376 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Выбором сечения шин. ink_elec, до начала революшен в построении ВРУ без вводного аппарата защиты методом утолщения шин, проводов от ввода, контакторов.., ответь про обязалово для сетевой и о действиях юриста. У тебя есть согласованные кем либо проекты без вводного защитного аппарата ? Я уже и сам начинаю сомневаться, почему в ГОСТ 32396-2013 в прил.А на всех рекомендуемых схемах стоит защита ? |
|
|
14.6.2016, 16:45
Сообщение
#46
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 |
ink_elec, до начала революшен в построении ВРУ без вводного аппарата защиты методом утолщения шин, проводов от ввода, контакторов.., ответь про обязалово для сетевой и о действиях юриста. Отключение является ограничением режима потребления э/э!Постановление Правительства РФ от 04.05.2012 N 442 (ред. от 22.02.2016) "О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии" I. Общие положения 2. Ограничение режима потребления электрической энергии вводится при наступлении любого из следующих обстоятельств... Я уже и сам начинаю сомневаться, почему в ГОСТ 32396-2013 в прил.А на всех рекомендуемых схемах стоит защита ? При 1 особой категории превышение тока еще не значит опасность для людей. Сообщение отредактировал ink_elec - 14.6.2016, 16:47 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
|
|
14.6.2016, 17:49
Сообщение
#47
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18376 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Отключение является ограничением режима потребления э/э! Для начала вникни в разницу между ограничением по ПП, при котором потребителю на ввод ставят АВ номиналом раз в 10-20 меньше договорного (расчетного) тока (или вовсе рубят), и отключением защитного аппарата при сверхтоках (ближайший больший по Iр). С твоим пониманием ПП и в ТП автомат не поставишь, всем жрать от пуза !! Так что конкретно делает твой Юрист ? При 1 особой категории превышение тока еще не значит опасность для людей. Не надо уводить. Я говорю про построение вводных цепей ВРУ. Производители ставят защиту на вводе. ГОСТ на ВРУ рекомендует ряд схем, везде защита есть. Ни одного проекта без аппаратов защиты на вводе в ЭУ и прошедшего экспертизу пока не найдено (и без экспертизы не видел). О согласовании с сетевой (да еще в обязаловке) в реальной жизни подтверждения нет. Похоже теряем время |
|
|
15.6.2016, 6:08
Сообщение
#48
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 |
Так что конкретно делает твой Юрист ? Доказывает, что нет белого и черного, это все 50 оттенков серого. Где видел чтобы юрист занимался поиском истины? Не надо уводить. Я говорю про построение вводных цепей ВРУ. Производители ставят защиту на вводе. Гост Р 50571.5.56 сам же читал про построение вводных цепей! -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
|
|
15.6.2016, 9:44
Сообщение
#49
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18376 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Где видел чтобы юрист занимался поиском истины? Один коллега сказал, что придёт Юрист и уж проблему с обязаловым точно порешает: это проблема юриста! Доказывает, что нет белого и черного, это все 50 оттенков серого. Не надо мутных оттенков, я спрашивал "что конкретно делает твой Юрист". Гост Р 50571.5.56 сам же читал про построение вводных цепей! Не только читал, но и прокомментировал. Хрень, написанная господами теоретиками от электротехники, правильная только на бумаге. Не вяжется с щитовыми ГОСТами, ни с каталогами продукции, ни с реальными взаимоотношениями на границе ответственности/принадлежности, в том числе с обслугой. |
|
|
15.6.2016, 10:25
Сообщение
#50
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 |
Один коллега сказал, что придёт Юрист и уж проблему с обязаловым точно порешает: Про точно порешает я не говорил, я сказал, что этим должен заниматься юрист! Раз вас это так интересует, то лучше обратитесь в юрфорумы. Либо к Volk-у обратись, у него вроде большой опыт именно по системам безопасности, может какие НПА подскажет. Не только читал, но и прокомментировал. Хрень, написанная господами теоретиками от электротехники, правильная только на бумаге. Не вяжется с щитовыми ГОСТами, ни с каталогами продукции, ни с реальными взаимоотношениями на границе ответственности/принадлежности, в том числе с обслугой. То что у вас не вяжется, совсем не значит что так у всех. Сообщение отредактировал ink_elec - 15.6.2016, 10:28 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 25.12.2025, 22:01 |
|
|
|
|