![]() ноль земля , между землей и нолем 220 |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() ноль земля , между землей и нолем 220 |
Гость_мага_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
здавствуйте. после замены старого питающего кабеля на щиток(380 в.) начались странности... автоматы вырубились и между землей и фазой увидел 380в,автоматы не трогал,распайки и розетки тоже. С чего бы это? Нужна помощь...
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 ![]() |
Неправильно подключили кабель. Ноль перепутали с фазой.
|
![]() |
|
Гость_мага_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
на вводном автомате у меня три фазы,но при замерах некоторых земляных проводов показывает с нулем 220 с фазами(естествеенно с двумя только)380. в одной комнате бесперебойники,могут ли они испортить картину?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
Защитные проводники должны быть соединены. Поэтому если в одном месте между нулем и землей 220, а в другом нет, то значит где-то пропал контакт в защитных проводниках.
Цитата на вводном автомате у меня три фазы Как определяли? Замерьте напряжения попарно между проводами на автомате вводном. Цитата (естествеенно с двумя только)380 Естественно если заземляюий провод является фазой. Цитата бесперебойники,могут ли они испортить картину Могут сгореть от неправильного подключения. Сообщение отредактировал Pantryk - 29.5.2016, 11:38 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
А почему сразу в раздел профессионалов?...
Перенесено. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
Гость_Гость_yyy_*_* |
![]()
Сообщение
#6
|
Гости ![]() |
У меня было так: Сеть заземления есть, заземлителя нет. И на сети заземления напряжение к земле. Оказалось - бра висело на шурупе, ввинченом в фазу
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |