Расчет и выбор кабелей в электроснабжении цеха , выбор кабели |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
Расчет и выбор кабелей в электроснабжении цеха , выбор кабели |
| Гость_Гость_Николай_*_* |
25.5.2016, 12:16
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Дан токарный цех,нужно выбрать кабели от ТП до шинопроводов(синие). Вот примерный расчет по экономической плотности,но он не получается. Как лучше выбрать? Кабели до шинопродов,или тянуть шиноопровод от тп? И какие при этом расчеты будут?
|
|
|
|
|
25.5.2016, 13:18
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23208 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
ШП7 не наблюдаю
ТП в здании? что не получается? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
| Гость_Гость_Николай_*_* |
25.5.2016, 13:29
Сообщение
#3
|
|
Гости |
под шп7 подразумевается нагрузка мостового крана. Не знаю как лучше соединить шинопроводы с ТП, кабелем от ТП до ШП или шинопровод от ТП,но в этом случае не знаю,как шинопровод запитывается от ТП
ТП за пределами здания |
|
|
25.5.2016, 14:39
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23208 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
кабель придется параллелить, если ТП примыкает к зданию, лучше шинами, имхо..
запитывается как и кабель - с рубильника/автомата в РУ-0,4 кВ. -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 26.12.2025, 0:18 |
|
|
|
|