прокладка кабеля , нужен совет |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
прокладка кабеля , нужен совет |
| Гость_васильев_* |
21.5.2016, 11:10
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Добрый день. Прошу совета по способу прокладки кабеля в метал. лотке. Есть лоток (проволочного типа) правильное название незнаю. Ширина 150мм длина 2м. В него планируется уложить "слаботочку" и эл. кабели (освещ. и розетки) для подключения кабинетов. Общая длина трассы около 30м. Допускается в таком варианте прокладка кабеля ввг без гофры, требуется заземлять лотки и как? Стояки 5пров. Организация бюджетная, поэтому "колхозим" без проектов и своими силами. Буду признателен за технический совет.
|
|
|
васильев прокладка кабеля 21.5.2016, 11:10
sava_174 на сколько мне известно, но я возможно заблуждаюсь... 21.5.2016, 11:15
Олега Укладывать совместно можно кабели с изоляцией соот... 21.5.2016, 12:11
savelij® Цитата(Олега @ 21.5.2016, 12:11) ...
Можн... 21.5.2016, 15:05
Олега Ответ, как и вопрос, касался исключительно совмест... 23.5.2016, 1:24
васильев За подвесным потолком горючих оснований нет. Я вас... 23.5.2016, 20:37
S-cream Лотки ( секции лотков) должны быть соединены между... 23.5.2016, 22:04
Искра По вашим "ТУ": организация бюджетная, ко... 24.5.2016, 4:41![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 29.12.2025, 13:24 |
|
|
|
|