Ввод электричества в квартиру , Ввод в квартиру выполнен 4мя кабелями. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
Ввод электричества в квартиру , Ввод в квартиру выполнен 4мя кабелями. |
| Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
14.5.2016, 21:39
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Господа эксперты, подскажите как быть.
В новостройке ввод в квартиру выполнен 4мя кабелями. Сечениями 4, 2.5, 2.5, 1.5 мм^2. К щитку в подъезде подходит 6мм^2. Контуров по квартире у меня около 15 (планируется внутриквартирный щиток), отдельно плита электрическая (индукц.), отдельно стиральная машина и т.д. Вопрос: Вытаскивать эту кучу кабелей (ввод в кваритру) и протягивать 1 максимального сечения (6мм^2)? Или пустить с кабеля 4 на максимально нагружаемые контуры - плита, стиралка, посудомойка, отдельно с 2.5 на контуры розеток кухни, со второго 2.5 на остальные розетки и 1.5 на освещение? Какие еще варианты? Спасибо! |
|
|
|
|
14.5.2016, 22:19
Сообщение
#2
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 |
на плиту оставляйте 4 мм, и больше ничего на него не цепляйте. Стиралку и посудомойку можно на один 2,5 с обязательным УЗО.
А так - всё это по месту смотрится. Например, если 4 кабеля легко заменить на 1, то можно так, если сложно, то можно иначе. -------------------- |
|
|
![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 27.12.2025, 23:39 |
|
|
|
|