Минимальное сечение вводного кабеля.

Гость_Гость_Алексей_*_*
сообщение 18.5.2016, 13:47
Сообщение #1





Гости






Вопрос к уважаемым электромонтажникам:
Нужно провести двухжильный кабель от РЩ до счетчика в гараже длиной ~35м. Местный гаражный электрик говорит что сечение такого кабеля должно быть 16мм2 (максимальный ток согласно таблице - 80А). НО такой жирный кабель выльется в не менее жирную копеечку, однако у меня там не сварочный цех и вполне будет достаточно 6 мм2. Собственно разрешено ли по ГОСТу использовать кабель сечением 6мм как вводной?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sinus
сообщение 18.5.2016, 13:54
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2646
Регистрация: 30.4.2011
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651



16 мм2 Al минимальное сечение для ВЛ (ответвление к абоненту от Воздушных линий)((по столбам))
Цитата
Собственно разрешено ли по ГОСТу использовать кабель сечением 6мм как вводной?

По памяти, ПУЭ разрешает использовать сечение вводного кабеля от 4 мм2 Cu

Сообщение отредактировал Sinus - 18.5.2016, 13:55
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Искра
сообщение 18.5.2016, 14:21
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1006
Регистрация: 15.9.2013
Пользователь №: 35548



35 метров воздушки: возьмите СИП 10-ку и будет вам недорого и надежно.
(это если 35м не полный пролет) имхо.

Сообщение отредактировал Искра - 18.5.2016, 14:27


--------------------
Коротко о главном: Главное – короче!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
717
сообщение 18.5.2016, 14:42
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 26
Регистрация: 11.5.2016
Пользователь №: 49150



Если одно освещение, то и 2,5 квадрата хватит.
Любая двигательная нагрузка(газоразрядные лампы) выливаются в увеличение сечения(пусковые токи).
А в ПУЭ да. написано:
Таблица 7.1.1 Наименьшие допустимые сечения кабелей и проводов электрических сетей в жилых зданиях

Наименование линий

Наименьшее сечение кабелей и проводов с медными жилами, мм

Линии групповых сетей 1,5
Линии от этажных до квартирных щитков и к расчетному счетчику

2,5
Линии распределительной сети (стояки) для питания квартир

4
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Алексей_*_*
сообщение 18.5.2016, 14:53
Сообщение #5





Гости






Всем спасибо за ответы. С одной стороны алюминий дешевле, с другой, с медью проблем поменьше будет... Теперь буду думать...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 18.5.2016, 15:45
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17892
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Гость_Алексей_* @ 18.5.2016, 13:47) *
двухжильный кабель .. электрик говорит что сечение такого кабеля должно быть 16мм2

Если 2-х жильный алюминиевый, то действительно 16 мм2 (минимальное сечение PEN-проводника)
Хотя не понятно, почему не трехжильный
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Алексей_*_*
сообщение 18.5.2016, 18:06
Сообщение #7





Гости






Цитата(Олега @ 18.5.2016, 15:45) *
Если 2-х жильный алюминиевый, то действительно 16 мм2 (минимальное сечение PEN-проводника)
Хотя не понятно, почему не трехжильный

В моем случае заземлением можно пренебречь, только лишняя трата времени и средств, да и к тому же без него раньше справлялись как то и пока живы все.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 18.5.2016, 18:33
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17892
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Гость_Алексей_* @ 18.5.2016, 18:06) *
.. раньше справлялись как то и пока живы все.

Далеко не все, к сожалению. Собственно после этого и стали заземлять.


Цитата(Гость_Алексей_* @ 18.5.2016, 18:06) *
В моем случае заземлением можно пренебречь..

В гараже ? на каком основании, на ИМХе? Может все оборудование и подключаемый инструмент 2 класса ?

Сообщение отредактировал Олега - 18.5.2016, 18:37
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Искра
сообщение 19.5.2016, 5:43
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1006
Регистрация: 15.9.2013
Пользователь №: 35548



Цитата(Гость_Алексей_* @ 18.5.2016, 14:53) *
Всем спасибо за ответы. С одной стороны алюминий дешевле, с другой, с медью проблем поменьше будет... Теперь буду думать...

А в чем проблемы с алюминием???????И как вы собираетесь медь тянуть по воздуху?

Сообщение отредактировал Искра - 19.5.2016, 5:46


--------------------
Коротко о главном: Главное – короче!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 19.5.2016, 7:21
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17892
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Алексей не говорил про воздух.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
razread
сообщение 19.5.2016, 14:37
Сообщение #11


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 744
Регистрация: 15.2.2011
Пользователь №: 21579



По нормам вводной кабель 16мм2 алюминия или 10м2 меди.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Сергей_*_*
сообщение 21.5.2016, 1:12
Сообщение #12





Гости






Тяните до гаража СИП4 2*16 кв.мм, хватит вполне. Причем можно ввести прямо в гараж на счетчик, или сделать переход на медь (кабель ВВГ 4 кв.мм) на стене гаража.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 21.5.2016, 6:02
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9254
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Цитата(Гость_Сергей_* @ 21.5.2016, 3:12) *
Тяните до гаража СИП4 2*16 кв.мм, хватит вполне. Причем можно ввести прямо в гараж на счетчик, или сделать переход на медь (кабель ВВГ 4 кв.мм) на стене гаража.

А что будем делать с требованием по минимальному сечению PEN?


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 21.5.2016, 7:26
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



применение PEN запрещено в однофазных цепях (за некоторым исключением, которые сюда скорее всего не вписывается)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 21.5.2016, 7:49
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9254
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Да нет, как раз таки наш случай. Абонентское ответвление до разделения PEN на PE и N


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 21.5.2016, 9:35
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17892
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Подтверждаю, случай тот самый для ВЛ: 1.7.132. Не допускается совмещение функций нулевого защитного и нулевого рабочего проводников в цепях однофазного и постоянного тока. В качестве нулевого защитного проводника в таких цепях должен быть предусмотрен отдельный третий проводник. Это требование не распространяется на ответвления от ВЛ напряжением до 1 кВ к однофазным потребителям электроэнергии.

Для всех случаев (не только ВЛ):
Цитата(FRAER @ 21.5.2016, 7:26) *
применение PEN запрещено в однофазных цепях..

См. межгосударственный ГОСТ 30331.1-2013 Рис. 31В3 - Система TN-C-S однофазная двухпроводная, в которой PEN-проводник разделен на защитный проводник РЕ и нейтральный проводник N на вводе электроустановки

Сообщение отредактировал Олега - 21.5.2016, 9:44
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 21.5.2016, 9:54
Сообщение #17





Гости






Цитата(Искра @ 18.5.2016, 14:21) *
35 метров воздушки: возьмите СИП 10-ку и будет вам недорого и надежно.
(это если 35м не полный пролет) имхо.

Вы хотели сказать СИП 16, а не 10. Такого СИПа не существует.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 21.5.2016, 10:00
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



Цитата(Гость @ 21.5.2016, 9:54) *
Вы хотели сказать СИП 16, а не 10. Такого СИПа не существует.

Не существует в ГОСТе на СИП, а вообще в продаже я встречал icon_smile.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 21.5.2016, 10:08
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17892
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Подтверждаю. Одну жилу из четырех под РЕ определить и Hi-Fi icon_smile.gif
Как вариант: минимального (по нагрузке) сечения 3-х жильный кабелек на тросе в гофре UF.
А лучше в ПНД в траншею.

Сообщение отредактировал Олега - 21.5.2016, 11:56
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Алексей_*_*
сообщение 21.5.2016, 12:27
Сообщение #20





Гости






Тогда еще один вопрос: если я проведу 2х жильный сип 4 к счетчику, а электрик откажется пломбировать, покуда у нас не будет 3х жильный кабель, то могу ли я тогда докупить еще 1 одножильный и провести отдельно, или забить заземление самостоятельно( звучит конечно бредово). Интересуюсь, поскольку есть большая вероятность, что отсутствие заземления в гаражном кооперативе никого особо не волнует.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 22.5.2025, 4:22
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены