Вопрос к уважаемым электромонтажникам:
Нужно провести двухжильный кабель от РЩ до счетчика в гараже длиной ~35м. Местный гаражный электрик говорит что сечение такого кабеля должно быть 16мм2 (максимальный ток согласно таблице - 80А). НО такой жирный кабель выльется в не менее жирную копеечку, однако у меня там не сварочный цех и вполне будет достаточно 6 мм2. Собственно разрешено ли по ГОСТу использовать кабель сечением 6мм как вводной? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 ![]() |
16 мм2 Al минимальное сечение для ВЛ (ответвление к абоненту от Воздушных линий)((по столбам))
Цитата Собственно разрешено ли по ГОСТу использовать кабель сечением 6мм как вводной? По памяти, ПУЭ разрешает использовать сечение вводного кабеля от 4 мм2 Cu Сообщение отредактировал Sinus - 18.5.2016, 13:55 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1006 Регистрация: 15.9.2013 Пользователь №: 35548 ![]() |
35 метров воздушки: возьмите СИП 10-ку и будет вам недорого и надежно.
(это если 35м не полный пролет) имхо. Сообщение отредактировал Искра - 18.5.2016, 14:27 -------------------- Коротко о главном: Главное – короче!
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 11.5.2016 Пользователь №: 49150 ![]() |
Если одно освещение, то и 2,5 квадрата хватит.
Любая двигательная нагрузка(газоразрядные лампы) выливаются в увеличение сечения(пусковые токи). А в ПУЭ да. написано: Таблица 7.1.1 Наименьшие допустимые сечения кабелей и проводов электрических сетей в жилых зданиях Наименование линий Наименьшее сечение кабелей и проводов с медными жилами, мм Линии групповых сетей 1,5 Линии от этажных до квартирных щитков и к расчетному счетчику 2,5 Линии распределительной сети (стояки) для питания квартир 4 |
![]() |
|
|
Гость_Гость_Алексей_*_* |
![]()
Сообщение
#5
|
Гости ![]() |
Всем спасибо за ответы. С одной стороны алюминий дешевле, с другой, с медью проблем поменьше будет... Теперь буду думать...
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17892 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
Гость_Гость_Алексей_*_* |
![]()
Сообщение
#7
|
Гости ![]() |
Если 2-х жильный алюминиевый, то действительно 16 мм2 (минимальное сечение PEN-проводника) Хотя не понятно, почему не трехжильный В моем случае заземлением можно пренебречь, только лишняя трата времени и средств, да и к тому же без него раньше справлялись как то и пока живы все. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17892 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
.. раньше справлялись как то и пока живы все. Далеко не все, к сожалению. Собственно после этого и стали заземлять. В моем случае заземлением можно пренебречь.. В гараже ? на каком основании, на ИМХе? Может все оборудование и подключаемый инструмент 2 класса ? Сообщение отредактировал Олега - 18.5.2016, 18:37 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1006 Регистрация: 15.9.2013 Пользователь №: 35548 ![]() |
Всем спасибо за ответы. С одной стороны алюминий дешевле, с другой, с медью проблем поменьше будет... Теперь буду думать... А в чем проблемы с алюминием???????И как вы собираетесь медь тянуть по воздуху? Сообщение отредактировал Искра - 19.5.2016, 5:46 -------------------- Коротко о главном: Главное – короче!
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17892 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Алексей не говорил про воздух.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 744 Регистрация: 15.2.2011 Пользователь №: 21579 ![]() |
По нормам вводной кабель 16мм2 алюминия или 10м2 меди.
|
![]() |
|
Гость_Гость_Сергей_*_* |
![]()
Сообщение
#12
|
Гости ![]() |
Тяните до гаража СИП4 2*16 кв.мм, хватит вполне. Причем можно ввести прямо в гараж на счетчик, или сделать переход на медь (кабель ВВГ 4 кв.мм) на стене гаража.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9254 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Тяните до гаража СИП4 2*16 кв.мм, хватит вполне. Причем можно ввести прямо в гараж на счетчик, или сделать переход на медь (кабель ВВГ 4 кв.мм) на стене гаража. А что будем делать с требованием по минимальному сечению PEN? -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 ![]() |
применение PEN запрещено в однофазных цепях (за некоторым исключением, которые сюда скорее всего не вписывается)
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9254 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Да нет, как раз таки наш случай. Абонентское ответвление до разделения PEN на PE и N
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17892 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Подтверждаю, случай тот самый для ВЛ: 1.7.132. Не допускается совмещение функций нулевого защитного и нулевого рабочего проводников в цепях однофазного и постоянного тока. В качестве нулевого защитного проводника в таких цепях должен быть предусмотрен отдельный третий проводник. Это требование не распространяется на ответвления от ВЛ напряжением до 1 кВ к однофазным потребителям электроэнергии.
Для всех случаев (не только ВЛ): применение PEN запрещено в однофазных цепях.. См. межгосударственный ГОСТ 30331.1-2013 Рис. 31В3 - Система TN-C-S однофазная двухпроводная, в которой PEN-проводник разделен на защитный проводник РЕ и нейтральный проводник N на вводе электроустановки Сообщение отредактировал Олега - 21.5.2016, 9:44 |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#17
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17892 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Подтверждаю. Одну жилу из четырех под РЕ определить и Hi-Fi
![]() Как вариант: минимального (по нагрузке) сечения 3-х жильный кабелек на тросе в гофре UF. А лучше в ПНД в траншею. Сообщение отредактировал Олега - 21.5.2016, 11:56 |
![]() |
|
Гость_Гость_Алексей_*_* |
![]()
Сообщение
#20
|
Гости ![]() |
Тогда еще один вопрос: если я проведу 2х жильный сип 4 к счетчику, а электрик откажется пломбировать, покуда у нас не будет 3х жильный кабель, то могу ли я тогда докупить еще 1 одножильный и провести отдельно, или забить заземление самостоятельно( звучит конечно бредово). Интересуюсь, поскольку есть большая вероятность, что отсутствие заземления в гаражном кооперативе никого особо не волнует.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |