Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Преобразователь на 250ква , Подскажите можно ли запускать его от рубильника советского образца без

Деники
сообщение 5.5.2016, 8:52
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 1
Регистрация: 5.5.2016
Пользователь №: 49109



И еще там одна проблема когда его запускаешь меж фазное напряжение 380в а по отношению N/земли очень большое не соответствие. Помогите кто может.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
717
сообщение 11.5.2016, 9:31
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 26
Регистрация: 11.5.2016
Пользователь №: 49150



Запускать нельзя, подключить можно.
Работать не будет, сработает защита по перекосу.
Хотя было дело подключали данфосс 7,5 кВт вешали его через изолирующую накладку, ноль не подключали. В этом случае корпус под потенциалом, бьёт не слабо.
Ну и надо морально готовым быть к концу ЧП.