Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Выбор автоматов

Гость_Asker_*
сообщение 10.4.2007, 13:52
Сообщение #1





Гости






Добрый день!!!
Скажите, пожалуйста, как выбрать автомат в зависимости от нагрузки.
Сколько примерно считается надо ампер автомата на кВт нагрузки?
С Уважением, Sasha
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ScorpionXXX
сообщение 12.4.2007, 2:24
Сообщение #2


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 412
Регистрация: 31.12.2006
Пользователь №: 7989



Asker
Расчет простой P=Ui и отсюда I=P/U, т.е. если у вас одна фаза с напряжением 220 и только активная нагрузка, то сили тока равна 1000/220=4.5 ампер.

А автоматы еще имеют такое занчение как кратность на них тоже надо смотреть. Бери с десятикратностью.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Asker_*
сообщение 12.4.2007, 3:59
Сообщение #3





Гости






ScorpionXXX!
Что значит кратность, что значит десятикратный?
Скажи, ток автомата - это номинал. ток или ток отключения автомата?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЭВОКС
сообщение 12.4.2007, 4:29
Сообщение #4


Посетитель
**

Группа: Модераторы
Сообщений: 161
Регистрация: 25.7.2006
Из: Камчатка
Пользователь №: 6193



По кратности:
Существуют автоматические выключатели (АВ) с характеристиками В, С и D (промышленные хр-ски рассматривать не будем). Она должна быть написана на корпусе автомата, напр. В10, С16 или D32. Буква обозначает характеристику а цифра номинальный ток.
Характеристика В.
Автомат должен сработать за 0,02 с в коридоре 2-5 In.
Характеристика С
Автомат должен сработать за 0,02 с в коридоре 5-10 In.
Характеристика D
Автомат должен сработать за 0,02 с в коридоре 10-50 In.

Например:
Автомат В10.
Номинальный ток (In) 10 А.
В случае короткого замыкания (КЗ) завод – изготовитель гарантирует его срабатывание при токах КЗ от 20 до 50 А (хар-ска В)
Автомат D25.
In=25 A Iкз=250 – 1250 A


Номинальный ток это ток который является нормальным для Автомата. В10 номинальный ток 10 А, при таком или меньшем токе АВ отключаться не должен. Все токи больше номинального называются сверхтоками.

Поищите
Буквенные характеристики расцепителей модульных выключателей.
Х-ки срабатывания выключателей согласно ГОСТ Р 50345-99 (МЭК60898)


--------------------
e=310sin(314t)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_fry_*
сообщение 23.4.2007, 20:56
Сообщение #5





Гости






скажите а если трёхфазный автомат т.е. трёхполюсной то тогда расчитывать нагрузку равномерно на три фазы или я не прав дело в том что автоматы трёхполюсные наверно считаются как то по другому там же 380 в или пофиг считаем по одной фазе и всё с уважением Игорь.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Феодор
сообщение 23.4.2007, 21:50
Сообщение #6


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 296
Регистрация: 18.12.2006
Пользователь №: 7923



Как нагрузку подключите - так и считайте. Однофазные нагрузки - по наиболее загруженной фазе. Трёхфазные (симметричные) - делите мощность на 660 В (оно же 380 * корень из 3) с учётом КПД и КМ как обычно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 15.2.2026, 10:51
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены