Всем добрый день, вопрос школьного уровня но все же. Необходимо проложить кабельную линию 10кВ, она будет питать потребителя второй категории возник вопрос в выборе кабеля и его сечения, максимальная мощность присоединения 1МВт (и конечно же будут две нитки кабельной линии), к сожалению косинуса потребителя не известна. За ранее всем спасибо, за ваше мнение.
Сообщение отредактировал АлЕкСаНдР_1 - 27.10.2015, 11:58 |
|
|
|
|
27.10.2015, 12:03
Сообщение
#2
|
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
Если это не вопрос в рамках обучения, то расстояние и косинус, а также условия его ограничения обязаны быть.
|
|
|
27.10.2015, 12:11
Сообщение
#3
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 38 Регистрация: 30.10.2014 Пользователь №: 42207 |
Расстояние 450 метров, косинус к сожалению моемому не известен, это в рамках моей любознательности
|
|
|
27.10.2015, 12:32
Сообщение
#4
|
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
Извините, что-то про 10 кВ проглядел. У нас ЦАСБл применяют, если просто в земле без излишеств. Но вообще какой вам по условиям применения и прокладки подходит - такой и применяйте. Сейчас сшитый полиэтилен также набирает популярность. Полистайте каталоги производителей там написано в каких случаях применяется. Сечение нужно считать, по потерям, по экономической плотности тока, проверять к устойчивости при КЗ.
Сообщение отредактировал Pantryk - 27.10.2015, 12:33 |
|
|
|
|
30.4.2016, 22:33
Сообщение
#5
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 29.4.2016 Пользователь №: 49080 |
Доброго времени суток! Необходимо консультация по силовому кабелю. Выдержит ли вот такой кабель уложенный на глубине 1м (без защиты кирпичом и лентами) проезд по поверхности техники весом 25 тонн. Заранее благодарю
Кабель ЦАСБЛ 10. Сообщение отредактировал с2н5он - 1.5.2016, 7:01
Причина редактирования: ссылка удалена
|
|
|
1.5.2016, 8:35
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1060 Регистрация: 15.9.2013 Пользователь №: 35548 |
Закопать в землю кабель 10$/метр и проводить эксперименты? А не проще ли все-таки соблюсти техусловия?