Всем привет!
Тема следующая: проектирую электроснабжение офисного помещения, приносят техусловия и там написано, что схему, трассу ... все дела короче определить проектом (это понятно вопросов нет), НО также предусмотреть установку во ВРУ Фильтро-компенсирующего устройства (ФКУ???). Зачем оно вапще нужно там техусловия всего на 25кВт. В офисе около 25 компов (каждый со своим бесперебойником естественно) + освещение. Посмотрел в интернете (да и из собственного опыта): обычно ФКУ применяют в промышленности (где особенно велик выброс в энергосистему реактивной мощности), в ТП и т.п. Объясните вот (не понимаю) неужели образуется такая великая реактивная мощность от нагрузок потребителей, что ее необходимо компенсировать и снижать гармонические искажения напряжения??? Буду очень благодарен за ответы. |
|
|
|
|
9.4.2007, 20:40
Сообщение
#2
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 296 Регистрация: 18.12.2006 Пользователь №: 7923 |
Электроника (компы и лдс с электронными дросселями) питается через выпрямители, а там коэффициент мощности 60-70% из-за гармоник. Последние европейские требования требуют компенсацию в блоке питания компа. Отличительная особенность такого блока питания - входное напряжение 100-240 В без переключателя. Правда, если ИБП (а там тоже выпрямитель) без компенсации, то комп с компенсацией не поможет.
Для фирмы может получиться дешевле поставить 25 лаптопов (а их блоки питания обычно с компенсацией, и батарейка = ИБП) чем 25 компов+мониторов+ИБП+ФКУ. Экзотическое решение - поставить трёхфазный выпрямитель и питать компы и ЛДС постоянным током. В современных ВЦ делают так. Добавить аккумуляторную батарею после выпрямителя - вот вам и ИБП. |
|
|
10.4.2007, 9:35
Сообщение
#3
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 134 Регистрация: 22.6.2006 Из: Симферополь Пользователь №: 5880 |
pentagon13 стал очередноё жертвой стандартных форм. Думаю проще составить расчёт, в котором доказано что месячное потребеление не превышает 5000 кВт/ч и поставить счётчик с учётом реактивной мощности. А городить огород с лаптопами нет смысла, то что они компенсированы ещё доказать надо. Вообще с существующими тех.условиями спорить трудно, проще заплатить за новые (без указанного пункта).
|
|
|
15.4.2007, 10:08
Сообщение
#4
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 1.9.2004 Пользователь №: 1668 |
Современный ИБП структуры on-line (если поставить один на 25 рабочих станций, это около 8-10 кВА), имеет входной power factor = 0.99, КНИ входного тока менее 3-5%, т.е. реактивная мощность и искажения на входе ИБП минимальны. Например, ИБП Powerware 9155
http://www.ups-info.ru/index.php?link=160565 |
|
|
|
|
15.4.2007, 21:27
Сообщение
#5
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 296 Регистрация: 18.12.2006 Пользователь №: 7923 |
Круто! То есть силовая электроника настолько дешевеет, что компенсатор коэффициента мощности (а это те же тиристоры) втыкается во все серьёзные устройства по умолчанию.
|
|
|
| Гость_Гость_* |
16.4.2007, 7:27
Сообщение
#6
|
|
Гости |
Всем спасибо за участие.
Получили новые тех. условия (через знакомых) без этого пункта о ФКУ. Но за инфу по ИБП спасибо, пригодиться. |
|
|
![]() ![]() |
|