вопрос по очередности установки автоматов и пускателей |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
вопрос по очередности установки автоматов и пускателей |
| Гость_Alex_* |
5.2.2005, 12:03
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Добрый день!
Есть такая проблема. По схеме в нашем шкафу управления автоматы защиты стоят перед пускателями, но нам удобнее их поставить после. Можно ли это сделать и не будет ли это противоречить ПУЭ? С уважением, Александр. |
|
|
Alex вопрос по очередности установки автоматов и пускателей 5.2.2005, 12:03
Viktor2004 Обычно автоматы ставятся перед пускателями, для то... 5.2.2005, 14:07
сергей_абрамов Совершенно согласен с VIKTOP2004 , главное что бы ... 5.2.2005, 19:23
Гость Когда "перекроет" пускатель - сразу поймете, зачем... 5.2.2005, 23:47
mikb Цитата(Anonymous)Когда "перекроет" пускатель - сра... 18.2.2005, 9:54
Viktor2004 Цитатаавтомат должен защищать пускатель
Дайте пожа... 18.2.2005, 15:03
DiG Цитата(Viktor2004)Цитатаавтомат должен защищать пу... 18.2.2005, 15:48
Viktor2004 Я прекрасно знаю что где ставится из соображения ш... 18.2.2005, 18:12
DiG Вот тебе юридическая сторона ВСН 59-88 смотри обяз... 4.3.2005, 14:03
Viktor2004 Вот это конкретно DIG.
Спасибо за науку. 4.3.2005, 23:59![]() ![]() ![]() |
|