dannemann
сообщение 17.4.2016, 19:33
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 17.4.2016
Пользователь №: 48983



Всех приветствую!
Мы столкнулись с проблемой, у нас в щитовой установлен автоматический выключатель legrand dpx630 in 25539 500a и стыкуемый блок дифференциальной защиты , с вчерашнего дня происходит отключение электричества каждые 3 часа(иногда каждые 3.5 часа). Пробовали менять регулировки самого автомата и блока на увеличение, не помогает. Что еще можно попробовать сделать? В чем может быть проблема? В данный момент почти все оборудование, свет и т.д. выключено(работает только пожарная и охранная сигнализация), что по идее исключает выключение по причине утечки тока. Замер сопротивления изоляции то же сделан(все ок), может ли быть проблема в самом выключателе? ему примерно 4 года.

заранее большое спасибо!


ранее нагрузка не превышала 20А, может ли он выключаться из-за маленькой напруги??
рядом стоит такой же включатель и с ним все ок
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 18.4.2016, 13:00
Сообщение #2


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



Если рядом точно такой-же - поменяйте местами и посмотрите. Если на другой линии тоже срабатывает, то неисправен.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aleksandrspb
сообщение 21.4.2016, 18:58
Сообщение #3


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 175
Регистрация: 21.4.2016
Из: СПб
Пользователь №: 49019



Не объясните- а зачем такой автомат (как я понял 3-500А) если нагрузка 20А(? по каждой фазе). А насчет сработок(? от блока диф защиты? ) по утечке и силе тока (по понижению напряжению- это другие устройства) - если при отключенных линиях нет- вычисляйте линию на выходных(кстати кондеи включенны?) Интересно а как Вы сопротивление изоляции мерили (отключали автоматы, N, потребители?) Вроде щитовых насмотрелся(ГРЩ) а тут может что-то другое?

Сообщение отредактировал Aleksandrspb - 22.4.2016, 9:14
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
dannemann
сообщение 22.4.2016, 11:34
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 17.4.2016
Пользователь №: 48983



такие автоматы ставили строители(видимо у них был свой интерес, поставить более дорогое оборудование), во общем проблему решил, оказалось что были плохие контакты между автоматическим выключателем и блоком диф.защиты.

Спасибо!