Всех приветствую!
Мы столкнулись с проблемой, у нас в щитовой установлен автоматический выключатель legrand dpx630 in 25539 500a и стыкуемый блок дифференциальной защиты , с вчерашнего дня происходит отключение электричества каждые 3 часа(иногда каждые 3.5 часа). Пробовали менять регулировки самого автомата и блока на увеличение, не помогает. Что еще можно попробовать сделать? В чем может быть проблема? В данный момент почти все оборудование, свет и т.д. выключено(работает только пожарная и охранная сигнализация), что по идее исключает выключение по причине утечки тока. Замер сопротивления изоляции то же сделан(все ок), может ли быть проблема в самом выключателе? ему примерно 4 года. заранее большое спасибо! ранее нагрузка не превышала 20А, может ли он выключаться из-за маленькой напруги?? рядом стоит такой же включатель и с ним все ок |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
Если рядом точно такой-же - поменяйте местами и посмотрите. Если на другой линии тоже срабатывает, то неисправен.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 175 Регистрация: 21.4.2016 Из: СПб Пользователь №: 49019 ![]() |
Не объясните- а зачем такой автомат (как я понял 3-500А) если нагрузка 20А(? по каждой фазе). А насчет сработок(? от блока диф защиты? ) по утечке и силе тока (по понижению напряжению- это другие устройства) - если при отключенных линиях нет- вычисляйте линию на выходных(кстати кондеи включенны?) Интересно а как Вы сопротивление изоляции мерили (отключали автоматы, N, потребители?) Вроде щитовых насмотрелся(ГРЩ) а тут может что-то другое?
Сообщение отредактировал Aleksandrspb - 22.4.2016, 9:14 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 17.4.2016 Пользователь №: 48983 ![]() |
такие автоматы ставили строители(видимо у них был свой интерес, поставить более дорогое оборудование), во общем проблему решил, оказалось что были плохие контакты между автоматическим выключателем и блоком диф.защиты.