Потребление цеха |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Потребление цеха |
27.4.2016, 7:09
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 27.4.2016 Пользователь №: 49064 |
Здравствуйте, вопрос по выделенной мощности на цех. По договору с энергоснабжающей организацией на цех выделено 60 кВт мощности. Вопрос, это считается средняя мощность за какой-то период или мгновенная. В цехе стоит пресс, который пока холодный потребляет 40 кВт, но после разогрева (около 10 мин) потребление падает в 2 раза. Вот если во время прогрева (10 мин) потребляемая мощность будет превышать выделенную, будет ли за это штраф?
|
|
|
washer Потребление цеха 27.4.2016, 7:09
Student_007 У Вас в договоре что нибудь про штрафы написано? Л... 27.4.2016, 7:35
washer Цитата(Student_007 @ 27.4.2016, 7:35) У В... 27.4.2016, 11:12
Ant29 Это максимальная присоединенная мощность, выражаяс... 27.4.2016, 12:01
с2н5он 40 меньше 60, так что пока ни о чем - у Вас есть э... 27.4.2016, 15:40
Ant29 Да. Разрешенная - правильно. 27.4.2016, 15:53
washer 40 потребляет только пресс, там и другие потребите... 28.4.2016, 7:19
с2н5он суммарная мощность по шильдикам не есть фактическа... 28.4.2016, 12:44![]() ![]() ![]() |
|