нужна помощь , как по измереннному значению ПФО расчитать АВ |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
нужна помощь , как по измереннному значению ПФО расчитать АВ |
| Гость_Гость алекс_* |
26.10.2016, 20:13
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Может повторюсь.имеется линия 0,4кВ длинной чуть более 1км. провод А16.ток к.з в конце линии 149А. АВ стоит в КТП на 160А. что делать?
вернее как убедить начальство что провод надо менять) |
|
|
|
|
26.10.2016, 20:38
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23194 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
сечение увеличивать, ставить в линии дополнительные аппараты защиты
убедить тем, что автомат не сработает и сгорит всё нафик -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
| Гость_Гость алекс_* |
26.10.2016, 20:47
Сообщение
#3
|
|
Гости |
пробовал.уперлись что не правильно расчеты делаю
|
|
|
26.10.2016, 20:49
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23194 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
выкладывайте посмотрим, а в чём ошибка говорят?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
|
|
| Гость_Гость алекс_* |
26.10.2016, 20:59
Сообщение
#5
|
|
Гости |
ну если грубо то вот так 149/1,4/10. при сопротивлении ПФО 1,5Ом
|
|
|
26.10.2016, 21:06
Сообщение
#6
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 59 Регистрация: 2.3.2013 Пользователь №: 31272 |
ТАК на глаз: при 50 кВт (100 А) нагрузки при такой длине надо ложить 4х300 - 1500 руб/метр
|
|
|
| Гость_Гость алекс_* |
26.10.2016, 21:18
Сообщение
#7
|
|
Гости |
так это ещё не самая длинная ВЛ) у нас и более есть. при максимум А50.а что делать
|
|
|
|
|
27.10.2016, 0:11
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23194 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
ну если грубо то вот так 149/1,4/10. при сопротивлении ПФО 1,5Ом не понял на 160А. зачем???? ддток для 16-го 105 А -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
28.10.2016, 14:09
Сообщение
#9
|
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
А каке тут расчеты, если ток КЗ меньше уставки АВ? Для АВ это нормальный рабочий ток. А напряжение у вас в конце этой линии какое?. По хорошему не линию надо менять, а трансформатор в конце ставить. Правда если нагрузка совсем небольшая, то возможно, увеличенное сечение дешевле, чем транс и линия 10 кВ.
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 5.12.2025, 15:19 |
|
|
|
|