Привет всем. Искал, искал в нете, но так и не нашел. Интересует вот что:
Имеем паспорт одного ТТ (с него ВАХ не снимал) у него указано напряжение измеренное.
имеем ВАХ другого ТТ (но он не имеет паспорт).
Вопрос: напряжение измеренное (или расчетное (которое указано в паспорте)), имхо это на ВАХ точка "А"?
На счет разных ТТ не заморачивайтесь, важен принцип, это точка "А" (точка излома (указывающая на то что ТТ вошел в насыщение)) или какая то другая точка?
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
 


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Uran
сообщение 23.4.2016, 22:51
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1063
Регистрация: 31.1.2008
Из: Город на Иже
Пользователь №: 10354



Не совсем так.Имеем ТТ ТОЛ-СЭЩ-10кВ 150/5.Заводская точка 0,025А/49,9В.По факту по ВАХ точка А =0,1А/65В.Эта некая контрольная точка точка начала нелинейного участка ВАХ.