Правильное включение трансформатора 380/36 звезда звезда |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
Правильное включение трансформатора 380/36 звезда звезда |
| Гость_pal2_* |
12.4.2016, 18:32
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Уважаемые коллеги, прошу Вашей помощи. Имеем трансформатор 380/36 4.0кВт звезда/звезда.
Произвожу такой расчет токов и нагрузок: для получения токов первичной и вторичной цепи использую формулу 1)I=p/(корень из 3 x Uxcos фи)= 4000/685.4=6.08А ток в первичной цепи 2) I=p/(корень из 3 x Uxcos фи)= 4000/62,28=64,22А ток во вторичной цепи. Получается ток в одной из фаз равен 64 А во вторичной цепи, что позволяет сделать вывод о том, что можно подключить 38 ламп по 60 Вт(ток одной лампы будет равен 1.66 А) И суммарное количество ламп составит 114 !штук, что нереально! Так как 114х60Вт =6840Вт. Мощность трансформатора не может превышать 4000Вт и нагрузка не может быть больше, а именно 4000Вт/60Вт = 66 шт (по 22 шт. на фазу.) Подскажите правильный вариант расчетов, пожалуйста. |
|
|
|
|
12.4.2016, 21:22
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7893 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Вы лампы включили между фазами, т.е. включили их в треугольник. В этой ситуации, токи линейные будут в корень из 3 раз больше, чем фазные.
-------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
| Гость_pal2_* |
13.4.2016, 13:42
Сообщение
#3
|
|
Гости |
Обмотки трансформатора соединены звездой, изменить схему соединения технической возможности нет. Какой формулой в таком случае нужно пользоваться для рассчета необходимых величин? Поясните Ваши слова соединении треугольником, если лампы включены звездой. Нагрузка симметрична, средняя точка (4 проводник) не используется.
|
|
|
13.4.2016, 14:10
Сообщение
#4
|
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
Тогда ток одной лампы, приведенный к току в линии будет не 1,66, а на корень(3) больше, т.е 2,87. Получается 64,22/2,87=22 лампы между двумя фазами. На весь трансформатор 22*3=66шт, как у вас через мощность и получилось.
|
|
|
|
|
| Гость_pal2_* |
13.4.2016, 14:17
Сообщение
#5
|
|
Гости |
Извините, ерунду написал.
Если я Вас правильно понял, то в расчетах нужно учитывать линейные напряжения? А именно I=4000/36 = 111 А суммарный ток по 3 фазам и соответственно 37 А ток одной фазы? Тогда примерно получается, что 37А/1.7А = 21 лампа и в общей сложности 63 штуки всего? Правильно? А расчет токов первичной обмотки оставить без изменения? |
|
|
13.4.2016, 16:36
Сообщение
#6
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 570 Регистрация: 12.10.2014 Пользователь №: 41900 |
Возмем частный случай. У вас есть 3 лампы ( 60 Вт, 36 Вольт) соединенные треугольником. Каждая лампа потребляет 60/36= 1,67 А.
Но в каждом угле треугольника лампы соединены, и ток в этом месте суммируется. Но так как фазы токов соседних ламп не совпадают то сумма будет не (1.66*2), а (1,66*корень 3) , и ток от каждого угла будет 2,87. Максимальный ток который может идти от трансформатора 4000 Ватт по одному из 3 проводов( линейных) будет 4000/(корень 3*36)= 64,22 А Теперь 64,22/2,87= 22, 37 Умножаем на 3 получаем 66 ламп. Как смог Сообщение отредактировал Student_007 - 13.4.2016, 16:38 |
|
|
13.4.2016, 17:17
Сообщение
#7
|
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
Ток первички и вторички, а также расчет по мощности у вас правильный. Просто когда вы определяли токовую нагрузку на провода, не учли схему включения. Поэтому ток протекающей в проводе от присоединенной нагрузки не равен току в самой нагрузке. Вот отсюда у вас расчет по току и по мощности не сошлись.
|
|
|
|
|
| Гость_pal2_* |
14.4.2016, 14:52
Сообщение
#8
|
|
Гости |
Благодарю Вас за ответы! Осознал свои ошибки!
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 11.1.2026, 21:13 |
|
|
|
|