Трансформатор ТМЗ-1600 , Течь масла из масломерного стекла.

Гость_Гость_Сергей_*_*
сообщение 12.4.2016, 14:33
Сообщение #1





Гости






Добрый, всем день, ночь, ну или что у кого. Броблема состоит в том чтотрансформатор ТМЗ с азотной подушкой. Лично встаю перед необходимостью ремонта такого трансформатора впервые. Подскажите методику или по пунктам может кто напишет что и в какой последовательности делать. Основная загвоздка в азоте. как его спустить, как потом закачать и т.д. Заранее спасибо )
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
yurandol
сообщение 12.4.2016, 14:46
Сообщение #2


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 128
Регистрация: 6.2.2014
Из: Москва
Пользователь №: 38060



Подпишусь.
На прошлой работе ремонтировали такие трансы просто: никакой подушки азотной (просто оставляли место под крышкой с воздухом). Трансы были небольшие 400 кВА. Лет 5 простоят после ремонта. Сейчас не сталкиваюсь, но интересно!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ixtim
сообщение 13.4.2016, 15:01
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2000
Регистрация: 27.12.2013
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245



Какое отношение ТС имеет к ремонту трансформаторов?


--------------------
Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 14.4.2016, 7:15
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7580
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Приходилось самому закачивать газообразный азот в ТМЗ-1000.
Для этого на лицевой стороне справа наверху и с тыльной стороны по диагонали предусмотрены заглушки. Сперва при открытых штуцерах продуваете азотом поверхность над маслом вытесняя воздух. Не останавливая продувки глушите неиспользуемую заглушку и добываетесь избыточного давления по паспорту. Работы необходимо выполнять не спеша, газ подавать порциями внимательно следить за показаниями манометра. Не доверяйте мановакуумметру на трансе. У меня на одном трансе при неработающем приборе, сработал предохранительный клапан, установленный на крышке транса. Для этих целей кроме редукторного манометра баллона лучше собрать узел с 3-х ходовым краном у закачного штуцера.
Маслоуказательное стекло снимается понизив уровень масла.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
просто Гоша
сообщение 14.4.2016, 8:30
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2631
Регистрация: 14.2.2013
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837



А масло с камней (если натекло) хорошо отмывает Керхер с автошампунем. icon_wink.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 14.4.2016, 12:16
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7580
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(просто Гоша @ 14.4.2016, 8:30) *
А масло с камней (если натекло) хорошо отмывает Керхер с автошампунем.

А воду из приямка удаляем как?
Лучше мыть тем же керхером за пределами приямка, собрав испачканный гравий в емкость.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
просто Гоша
сообщение 14.4.2016, 13:39
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2631
Регистрация: 14.2.2013
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837



Ну я это и имел ввиду. А прямо по месту мы мыли большие трансформаторы и масленные выкл.на 35 кВ стоящие на улице и у которых ещё система слива есть. Хотя даже без неё получается ведь не так уж и много воды то расходуется.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 17.8.2018, 17:02
Сообщение #8





Гости






Какое количество азота Вам понадобилось? Азот закачивается под собственным давлением балона?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
просто Гоша
сообщение 17.8.2018, 21:50
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2631
Регистрация: 14.2.2013
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837



Нет, ну что вы ...
Берёте компрессор (можно автомобильный), им качаете воздух в баллон, он выдавливает азот и тот прямиком попадает в трансформатор. Чё тут сложного то?

Но шли бы вы ... лучше отсель и не занимались бы тем чего не знаете.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 17.8.2018, 23:30
Сообщение #10





Гости







"Уважаемый" Гоша, если Вы такой "умный" то могли бы и без сарказма все нормально объяснить. Просто конкретно с ТМЗ столкнулись впервые и всех нюансов не знаем. В сети информации очень мало, а у заказчика ни какой документации нет.
Причина редактирования: не нужно цитировать предыдущий пост полностью
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 18.8.2018, 14:07
Сообщение #11


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11113
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Гость @ 17.8.2018, 22:30) *
"Уважаемый" Гоша, если Вы такой "умный"

Не волнуйтесь, он сам и подтвердил свой ответ. Будем ждать того спеца, что сам делал. Про ТМ могу, а про ТМГ или ТМЗ - нет.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
просто Гоша
сообщение 18.8.2018, 17:17
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2631
Регистрация: 14.2.2013
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837



Я то вот умный (даже через чур!) только, поверьте, отвечать на ваш вопрос совсем не хочется. Вы сами его прочтите ещё раз. Ну, что нибудь сами то поняли? Вам "количество азота" в литрах сказать или лучше в граммах? Второй вопрос из той же оперы. Поэтому ещё раз повторю - пригласите специалистов.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 20.8.2018, 22:31
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7580
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Я рядышком!
Само описание: Прикрепленный файл  ________________________.pdf ( 388.04 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4365

Еще из опыта эксплуатации. Замену нижнего сливного крана (для всех типов трансформаторов) и мановакуумметров без слива масла можно выполнить с помощью промышленного пылесоса соответствующей производительности создав разряжение в баке через фланец предохранительного клапана для удержания столба масла.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения