подскажите по натриевой лампе |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
подскажите по натриевой лампе |
10.4.2016, 23:11
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 61 Регистрация: 10.5.2015 Пользователь №: 45319 |
Здравствуйте. Подскажите, что мне делать , менять лампу?
Стоит лампа днат 400 . беда в том, что она светит то ярче, то тусклее (как бы мерцания, скочки напряжения) изредка , может один раз за ночьможет потухнуть, и потом опять загорается. Сегодня перекрутил контакты навсякий случай. Не помогло. Только что измерил напряжение 237-+3 вольта. А мерцания присуцтвуют, будто перепады огромные. Куда мне копать? |
|
|
|
|
10.4.2016, 23:26
Сообщение
#2
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 570 Регистрация: 12.10.2014 Пользователь №: 41900 |
Похоже на то что лампа свое отслужила. На ДРЛ бывает видимое мерцание когда лампа горит только в один полупериод.
Сообщение отредактировал Student_007 - 10.4.2016, 23:29 |
|
|
11.4.2016, 7:29
Сообщение
#3
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1080 Регистрация: 8.10.2007 Из: Красноярск Пользователь №: 9566 |
Из практики, там в схеме есть такое устройство ИЗУ бывает оно глючит. Если виновато оно, вкрутите обычную ДРЛ, проблема исчезнет. Во всяком случае мне помогало не работали прожектора с неисправными ИЗУ, возможности поменять не было, выходил из положения установив ДРЛ. Если уже и ДРЛ перестает работать, спасает обычная лампа накаливания (только срок службы шибко маленький)
|
|
|
11.4.2016, 9:49
Сообщение
#4
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 61 Регистрация: 10.5.2015 Пользователь №: 45319 |
Из практики, там в схеме есть такое устройство ИЗУ бывает оно глючит. Если виновато оно, вкрутите обычную ДРЛ, проблема исчезнет. Во всяком случае мне помогало не работали прожектора с неисправными ИЗУ, возможности поменять не было, выходил из положения установив ДРЛ. Если уже и ДРЛ перестает работать, спасает обычная лампа накаливания (только срок службы шибко маленький) Вот только у меня щас нет другого изу. Там же стоит балласт на 4.2А. У меня ест дрл 250, но боюсь ток для нее великоват будет |
|
|
|
|
11.4.2016, 10:01
Сообщение
#5
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 570 Регистрация: 12.10.2014 Пользователь №: 41900 |
хотя бы тип ИЗУ назовите?
|
|
|
11.4.2016, 22:36
Сообщение
#6
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1083 Регистрация: 30.1.2010 Пользователь №: 17145 |
Очень возможно, что электроды лампы уменьшили эмиссию. При этом уровень мгновенного напряжения, при котором лампа должна перезажигаться раз в полпериода, постоянно скачет, лампа работает неустойчиво и при случайной просадке напряжения сети даже гаснет.
|
|
|
12.4.2016, 12:06
Сообщение
#7
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 61 Регистрация: 10.5.2015 Пользователь №: 45319 |
Ребята, заменил лампу. Теперь все ровно
Всем спасибо ) |
|
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|