Попробую описать кратко:
Квартира в новостройке. Проводка уже уложена (стандартная). От коробки хочу протянуть еще одну розетку на кухне, для холодильника. Провод от коробки и от коробки до розеток сечением 2,5кв, вроде бы все как надо, но есть небольшое но. Провода исплользовались подрядчиком, по видимому самые голимые и по факту эта проводка в 2,5 квадрата тоньше нормальной магазинной. Нигде такого провода нет, это не 1,5 квадрата, уже проверил, а именно 2,5 но плохого качества, тоньшего по факту. Не будет ли страшно, если я от коробки до розетки проведу пару метров нормального, т.е чуть более толстого кабеля? Если замерять штангенциркулем диаметр, то проводка, что в коробке 1,3 мм, а купленный кабель 1,5 мм. Помогите советом, ремонт стоит. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата Провода исплользовались подрядчиком, по видимому самые голимые и по факту эта проводка в 2,5 квадрата тоньше нормальной магазинной. Это провода не по ГОСТу, а по ТУ. Цитата Не будет ли страшно, если я от коробки до розетки проведу пару метров нормального Не будет, но автомат защиты на эту линию, нужно будет ставить из расчёта на более тонкий провод (котоый не 2,5, но и не 1,5).
-------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1009 Регистрация: 15.9.2013 Пользователь №: 35548 ![]() |
Это провода не по ГОСТу, а по ТУ. Не будет, но автомат защиты на эту линию, нужно будет ставить из расчёта на более тонкий провод (котоый не 2,5, но и не 1,5). 16 А будет нормально. ![]() -------------------- Коротко о главном: Главное – короче!
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 ![]() |
Если замерять штангенциркулем диаметр, то проводка, что в коробке 1,3 мм, а купленный кабель 1,5 мм. 2,5 квадрата там и близко не ночевало... ![]() -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3947 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
|
![]() |
|
Гость_Serj_* |
![]()
Сообщение
#6
|
Гости ![]() |
Спасибо, мужики, буду прокладывать.
Вот еще какая подлянка от застройщика: на линию с этим кабелем стоит автомат не на 16А, а 25А! Гады. Чем это грозит? Если честно не оч хочется переделывать. В щитке лестничной клетке еще стоит один больной автомат на все группы - 63А, при замыканиях, обычно его отключает, автомат 25А не реагирует. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 ![]() |
однозначно заменить автомат! мало того что завышен, еще и скорее всего неисправен..
-------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 ![]() |
Цитата ... больной автомат на все группы - 63А Чем он болен? ![]() И не слишком ли он "огромен" для вашей квартиры? Или у вас электроплита? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата(просто Гоша) И не слишком ли он "огромен" для вашей квартиры? Это не для одной квартиры. Цитата В щитке лестничной клетке еще стоит один больной автомат на все группы
-------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 ![]() |
Так вот именно что
Цитата ... на все группы , а не на все квартиры.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Возможно и так, а возможно, что просто так выразился "чайник"....
-------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |