Друзья, прошу дать мнение по следующему вопросу. Линия потребителя присоединена в РУ-0,4 через прибор учета прямого включения. То есть с рубильника в прибор идет СИП, сечением 16 мм.кв. Далее СИП присоединен к КЛ, сечением 70 мм.кв. Длина КЛ от РУ-0,4 до объекта потребителя - 1200м. Потребляемая мощность порядка 40кВт. Прошу разъяснить факторы, вносимые в работу системы вот этими двумя метрами СИПа. Благодарю.
|
|
|
ORGANIZM® О сечении проводников 9.4.2016, 8:35
Костян челябинский ДА не вижу ни каких факторов. СИП такую нагрузку в... 9.4.2016, 8:47
ORGANIZM® Цитата(Костян челябинский @ 9.4.2016, 8:4... 9.4.2016, 11:31
Гость сочувствующий Цитата(ORGANIZM® @ 9.4.2016, 11:31) ...
... 9.4.2016, 18:12
Гость сочувствующий Цитата(ORGANIZM® @ 9.4.2016, 8:35) ... Пр... 9.4.2016, 10:01
Олега Потери напр.в% на каждом метре 0,0219*40/16=0,0547... 9.4.2016, 10:36
Rezo Цитата(Гость_Гость сочувствующий_*)Максимальный то... 9.4.2016, 18:27
Олега Если правильно помню, 40кВт/0,66=60,6А 9.4.2016, 19:05
Гость сочувствующий Цитата(Олега @ 9.4.2016, 19:05) Если прав... 9.4.2016, 19:42
Олега Посчитал I=P/√3/0,38 , есть желание уточнить... 9.4.2016, 21:10
ink_elec ORGANIZM®, Гармоники кратные 3м, если они имеют ме... 11.4.2016, 8:26