В проекте вся квартирная проводка в монолите в пвх гофро-трубе.
Был печальный опыт у коллег. В гофру после монолитчиков уже ничего просунешь. Использовали как-то коробки Hegel и гладкую трубу. Коробки нормально, а трубы тоже ломаются. Кто может посоветовать что использовать. Спасибо. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 ![]() |
А использовали какие трубы? Нужно брать тяжелых серий. Легкие серии труб не расчитаны на большой вес бетона при заливке
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 411 Регистрация: 13.5.2014 Пользователь №: 39523 ![]() |
Тяжелые это толстостенные? Надо погуглить.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 ![]() |
ПНД трубы толстостенные электротехнические. Именно - ПНД. ПВХ не будут держать.
Сам не монолитил, но много протянул проводки по таким трубам ![]() Сообщение отредактировал S-cream - 8.4.2016, 12:57 -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 411 Регистрация: 13.5.2014 Пользователь №: 39523 ![]() |
Shturman1 спасибо, посмотрел. Гофра опять же, загнется фиг протянешь.
S-cream да вот примерно такие мысли. Тянули в водопроводной пнд, отлично тянется. Смущает что она в бухтах. Поищу прямые. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 237 Регистрация: 10.11.2010 Пользователь №: 20173 ![]() |
Был опыт - монолитили двухстенную гофру ПНД - нормалек
-------------------- Сжав зубами зачищенный провод
забываем про жажду и голод |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 ![]() |
Если участки не очень длинные, то не страшно. К арматуре подвязывайте. Мы кидали ПВшку в основном. Протяжками пользовались - всё на ура. Главное - все трубки с заглушками класть, чтобы бетоном не залить трубки.
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17877 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
В проекте вся квартирная проводка в монолите в пвх гофро-трубе. Был печальный опыт у коллег. В гофру после монолитчиков уже ничего просунешь. Использовали .. гладкую трубу...трубы тоже ломаются. ПВХ конечно на разрыв слабее чем ПНД. Вязать к арматуре надо как можно чаще и желательно "под". За монолитчиками обязательно должен присматривать эл.монтажник (вязка, углы, радиусы, привязки..). Электрики должны принять объект от строителей, в частности трубы, проемы, закладные.. иначе наработаетесь в свое удовольствие. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 411 Регистрация: 13.5.2014 Пользователь №: 39523 ![]() |
Да вязать то электрики будут.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17877 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Если не знаете, кто что на стройке должен выполнять или в полной зависимости от начальства - это уже другой разговор.
Инж.проектировщик ЭМО выдает задание конструктору и в разделе КЖ выдаются рабочие чертежи всех панелей с трубами эл.проводки для бетонщиков. После окончания бетонных работ (снятия опалубки, крепов.. и получения допуска в здание) "генподрядчик должен предъявить к приемке под монтаж строительную готовность в жилых домах - посекционно, в общественных зданиях - поэтажно (или по помещениям). Железобетонные, гипсобетонные, керамзитобетонные панели перекрытия, внутренние стеновые панели и перегородки, железобетонные колонны и ригели заводского изготовления должны иметь каналы (трубы) для прокладки проводов, ниши, гнезда с закладными деталями для установки штепсельных розеток, выключателей, звонков и звонковых кнопок в соответствии с рабочими чертежами. Проходные сечения каналов и замоноличенных неметаллических труб не должны отличаться более чем на 15 % от указанных в рабочих чертежах. Смещение гнезд и ниш в местах сопряжений смежных строительных конструкций не должно быть более 40 мм..." Если у генподрядчика нет способных бетонщиков, то за отдельную денежку можно подработать. "В зданиях и сооружениях, сдаваемых под монтаж электрооборудования, генподрядчиком должны быть выполнены предусмотренные архитектурно-строительными чертежами отверстия, борозды, ниши и гнезда в фундаментах, стенах, перегородках, перекрытиях и покрытиях, необходимые для монтажа электрооборудования и установочных изделий, прокладки труб для электропроводок и электрических сетей." В гофру после монолитчиков уже ничего просунешь. "Указанные отверстия, борозды, ниши и гнезда, не оставленные в строительных конструкциях при их возведении, выполняются генподрядчиком в соответствии с архитектурно-строительными чертежами." Сообщение отредактировал Олега - 8.4.2016, 21:09 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 411 Регистрация: 13.5.2014 Пользователь №: 39523 ![]() |
Спасибо тезка!
Олега, а откуда цитата, можно название документа? В общем-то чего бетонщикам отдавать если можно самим подзаработать. Может кто еще и расценки подскажет? ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17877 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 411 Регистрация: 13.5.2014 Пользователь №: 39523 ![]() |
Спасибо!
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |