Здрасте, вопрос: какие необходимо получить конкретные данные о трансформаторе для расчета ударных и пр. токов КЗ? Спасибо!
|
|
|
|
|
5.4.2007, 10:57
Сообщение
#2
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 201 Регистрация: 19.2.2007 Из: Тверь Пользователь №: 8260 |
Его сопротивление (реактивное как правило) для схемы замещения.
Зависит от мощности, Uk%. Формулу на память не помню, см. любой учебник по переходным процессам. |
|
|
9.4.2007, 22:22
Сообщение
#3
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 301 Регистрация: 31.3.2005 Из: г. Калининград Пользователь №: 2876 |
Xтр(в долях) = Uk/100%,
Больше ничего по трансформаторам при расчёте токов кз не используется. -------------------- Люди, не хватайтесь голыми руками за шинопроводы, они ведь все в пыли, испачкаетесь!
|
|
|
10.4.2007, 4:40
Сообщение
#4
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 199 Регистрация: 10.6.2005 Из: г. Верхнеудинск Пользователь №: 2855 |
Реактивное сопротивление трансформатора:
Хт = Uн^2/Sk Sk - мощность КЗ - паспортная величина |
|
|
|
|
10.4.2007, 4:49
Сообщение
#5
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 199 Регистрация: 10.6.2005 Из: г. Верхнеудинск Пользователь №: 2855 |
И еще
Хт = Uk%*Uн^2/Sн.т |
|
|
13.4.2007, 0:20
Сообщение
#6
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 301 Регистрация: 31.3.2005 Из: г. Калининград Пользователь №: 2876 |
Токи кз на начальном этапе рассчитываются в долях и приводятся к базисным условиям. Смотрите ничего не напутайте.
-------------------- Люди, не хватайтесь голыми руками за шинопроводы, они ведь все в пыли, испачкаетесь!
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|