Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Данные по трансформатору...

DENISKA
сообщение 5.4.2007, 10:31
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 40
Регистрация: 16.10.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7152



Здрасте, вопрос: какие необходимо получить конкретные данные о трансформаторе для расчета ударных и пр. токов КЗ? Спасибо!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Oleg_n
сообщение 5.4.2007, 10:57
Сообщение #2


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 201
Регистрация: 19.2.2007
Из: Тверь
Пользователь №: 8260



Его сопротивление (реактивное как правило) для схемы замещения.
Зависит от мощности, Uk%. Формулу на память не помню, см. любой учебник по переходным процессам.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Tchernishev
сообщение 9.4.2007, 22:22
Сообщение #3


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 301
Регистрация: 31.3.2005
Из: г. Калининград
Пользователь №: 2876



Xтр(в долях) = Uk/100%,
Больше ничего по трансформаторам при расчёте токов кз не используется.


--------------------
Люди, не хватайтесь голыми руками за шинопроводы, они ведь все в пыли, испачкаетесь!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
VELZEVUL
сообщение 10.4.2007, 4:40
Сообщение #4


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 199
Регистрация: 10.6.2005
Из: г. Верхнеудинск
Пользователь №: 2855



Реактивное сопротивление трансформатора:

Хт = Uн^2/Sk

Sk - мощность КЗ - паспортная величина
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
VELZEVUL
сообщение 10.4.2007, 4:49
Сообщение #5


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 199
Регистрация: 10.6.2005
Из: г. Верхнеудинск
Пользователь №: 2855



И еще

Хт = Uk%*Uн^2/Sн.т
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Tchernishev
сообщение 13.4.2007, 0:20
Сообщение #6


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 301
Регистрация: 31.3.2005
Из: г. Калининград
Пользователь №: 2876



Токи кз на начальном этапе рассчитываются в долях и приводятся к базисным условиям. Смотрите ничего не напутайте.


--------------------
Люди, не хватайтесь голыми руками за шинопроводы, они ведь все в пыли, испачкаетесь!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 2.12.2025, 18:59
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены