Выключается автомат ВА55-43 1600 А

Гость_Роман Б_*
сообщение 5.4.2007, 9:47
Сообщение #1





Гости






Подскажите, может кто нибудь имел опыт. Вобщем ситуация такая: На КТП для зашиты отходящего шинопровода стоит автомат ВА55-43 номиналом на 1600А с блоком МРТ2, по утрам без всяких закономерностей выключается. Может неделю нормально стоять и ли месяц, потом вырубить и.т.д или каждый день вырубать, или через день, может за утро два раза вырубить, а может один.... Версию о запуске оборудования отмели, все проверили. Короткое тоже маловероятно - не слышно и не видно следов. Уставка КЗ стоит 4800А. Обычная нагрузка 900-1100А. Самое интересное автомат меняли - то же самое. Уже голову сломали.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey357
сообщение 5.4.2007, 20:02
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 955
Регистрация: 30.1.2004
Пользователь №: 832



Была такая беда. Пружины контактов были неравномерно затянуты, в результате плохое прилегание контктов. Перегревалась одна фаза. Вырубило. Вывели в ремонт, подтянули - вроде нормально.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Роман Б_*
сообщение 10.4.2007, 10:51
Сообщение #3





Гости






Как выяснили? Я не пойму как перегрев контакта отражается на отключении, ведь электронный блок должен отключать по току?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_gomed12_*
сообщение 10.4.2007, 14:48
Сообщение #4





Гости






Цитата
Самое интересное автомат меняли - то же самое.

С ВА не знаком, больше приходилось общаться с АВМ-4; 10; 20.
Единственное, могу только предположить дело не в автомате.
Проверьте, привод не дверце шкафа, если имеется. Может отключить под своим весом.
Исправность внешних цепей управления автомата и блокировки двери, тоже если имеются.
Дальше, шинопровод или подключенное оборудование. Неблагодарная, но творческая работа.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey357
сообщение 10.4.2007, 20:12
Сообщение #5


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 955
Регистрация: 30.1.2004
Пользователь №: 832



Цитата
Как выяснили? Я не пойму как перегрев контакта отражается на отключении, ведь электронный блок должен отключать по току?
По перегруву. правда могу ошибиться с типом автомата.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 3.1.2026, 5:37
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены