4.4.2007, 14:26
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 4.4.2007 Пользователь №: 8477 |
Привет! Подскажите на каком расстоянии от забора можно прокладывать кабель в земле? Достаточно ли учитывать только охранную зону кабельной линии (1 м. по ПУЭ п. 2.3.13) или ещё что-то нужно?
Спасибо. |
|
|
|
|
5.4.2007, 6:28
Сообщение
#2
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 47 Регистрация: 28.3.2007 Из: Тюмень Пользователь №: 8429 |
Цитата(PeterO) Привет! Подскажите на каком расстоянии от забора можно прокладывать кабель в земле? Достаточно ли учитывать только охранную зону кабельной линии (1 м. по ПУЭ п. 2.3.13) или ещё что-то нужно?
Спасибо. Помимо охранной зоны кабельной линии надо учитывать и возможные другие моменты, описанные в ПУЭ п.п.2.3.83-2.3.101. А в частности по вашему вопросу "п.2.3.85. Расстояние в свету от кабеля, проложенного непосредственно в земле, до фундаментов зданий и сооружений должно быть не менее 0,6 м. Прокладка кабелей непосредственно в земле под фундаментами зданий и сооружений не допускается." |
|
|
![]() ![]() ![]() |
|