Привет! Подскажите на каком расстоянии от забора можно прокладывать кабель в земле? Достаточно ли учитывать только охранную зону кабельной линии (1 м. по ПУЭ п. 2.3.13) или ещё что-то нужно?
Спасибо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
pentagon13
сообщение 5.4.2007, 6:28
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 47
Регистрация: 28.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 8429



Цитата(PeterO)
Привет! Подскажите на каком расстоянии от забора можно прокладывать кабель в земле? Достаточно ли учитывать только охранную зону кабельной линии (1 м. по ПУЭ п. 2.3.13) или ещё что-то нужно?
Спасибо.

Помимо охранной зоны кабельной линии надо учитывать и возможные другие моменты, описанные в ПУЭ п.п.2.3.83-2.3.101.
А в частности по вашему вопросу "п.2.3.85. Расстояние в свету от кабеля, проложенного непосредственно в земле, до фундаментов зданий и сооружений должно быть не менее 0,6 м. Прокладка кабелей непосредственно в земле под фундаментами зданий и сооружений не допускается."