про дифавтомат

Гость_шурик_*
сообщение 20.3.2016, 15:46
Сообщение #1





Гости






Уважаемые форумчане,подскажите. На этаже в щитке однополосной автомат 40А,в квартире дифавтомат 16А,запитывает розетку. При КЗ выбивает 40А, дифавтомат нет,тест работает нормально. В чем тут дело?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
sava_174
сообщение 20.3.2016, 16:04
Сообщение #2


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 497
Регистрация: 18.11.2014
Из: Челябинск
Пользователь №: 42539



точно диф? не УЗО?
диф заменить и должно работать (если это диф конечно)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_шурик_*
сообщение 20.3.2016, 16:28
Сообщение #3





Гости






Точно диф,ТДМ,новый
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
sava_174
сообщение 20.3.2016, 16:33
Сообщение #4


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 497
Регистрация: 18.11.2014
Из: Челябинск
Пользователь №: 42539



был бы новый и не ТДМ то отработал бы нормально, а так на помойку его и ставить новый, шнайдеровский или ABB я им предпочтение отдаю.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_шурик_*
сообщение 20.3.2016, 16:48
Сообщение #5





Гости






Спасибо!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 20.3.2016, 18:58
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



если ток КЗ высок, а отвод тепла в квартирном щитке лучше, чем в этажном, да и нагружен этажный автомат сильнее, то вполне нормальное явление и замена автомата может не помочь... в этом случае поможет только установка селективного АВ в этажном щитке
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Артем Тольятти2
сообщение 21.3.2016, 13:13
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 59
Регистрация: 2.3.2013
Пользователь №: 31272



а что за марка такого супер надежного оборудования? можно маркировку?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Malahovka
сообщение 25.3.2016, 10:21
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 24.3.2016
Пользователь №: 48761



, селективности и не должно быть . Все у вас нормально .
Вернуться в начало страницы
Вставить ник