Гость_CTAPK_*
сообщение 2.4.2007, 22:27
Сообщение #1





Гости






[color=darkred][/color]
На фасаде здания ставится ящик учета электроэнергии (вводной автомат и счётчик прямого включения 380В).Дальше кабелем в подвале запитуются три стабилизатора по 11 кВт после которых через АВР идёт к потребителям двух груп (1- только от основной сети, 2- от основной сети и генератора).С табилизаторы довольно-таки дорогостоящие. отелось бы их защитить от перенапряжений (хотя защита у них встроенная есть). icon_rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Flash
сообщение 3.4.2007, 9:42
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Модераторы
Сообщений: 630
Регистрация: 14.10.2006
Из: г. Белгород
Пользователь №: 7130



При запитке от воздушной линии установка ОИП настоятельно рекомендуется,
если от кабельной линии - то как Вам угодно.


--------------------
Когда я ем - я глух и нем, чертовски быстр и дьявольски умён
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Л.Ю.К.
сообщение 25.4.2007, 16:41
Сообщение #3


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 131
Регистрация: 7.1.2007
Из: Майкоп
Пользователь №: 8016



ПУЭп.7.1.22.При воздушном вводе должны устанавливаться ограничители импульсных перенапряжений. ГОСТ Р50571.19-2000(МЭК 60364-4-443-95),предписывает установку ограничителей для защиты электроустановок от импульсных перенапряжений в случаях, когда установка питается от воздушной линии или включает в себя наружный провод при числе грозовых дней в году более 25.


--------------------
А все таки она вертится
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anatoli
сообщение 6.5.2007, 11:49
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1306
Регистрация: 23.9.2006
Из: Киевская обл
Пользователь №: 6893



ОПН защищает не только от грозовых перенапряжений но и от комутационных также от банального повышения напряжения с фазного до линейного, ОПН рекомендуетса устанавливать не далее 10 м от защищаемого оборудования. В вашем случае как можно ближе к стабилизаторам, Можна установить ОПН фирмы АВВ типа OVR-275. Учитывая стоимость оборудования, а в Вашем случае при такой мощности не малая) стоимость ОПН- мелочь.