Приветствую всех специалистов по настройке и эксплуатации ЭО.
Интересует возможность настройки автомата АВМ-4 In=300 А для селективного срабатывания защит.
Картина следующая: АВМ -4 установлен в ячейке на подстанции, далее питание с шин кабелем АВВГ 4х50 идет на "IEK" ВА 88-35 160А ( это оборудование установлено на подстанции, вход в помещение которой как правило закрыт), далее с этого АВ питание кабелем АВВГ 4х50 длиной примерно 150 м идет на АВ "IEK" ВА 88-33 160А.
Каким образом настроить электромагнитный расцепитель АВМ-4 для срабатывания при к.з. на время большее, чем 0,02 с ,за которое( судя по характеристике) отключается "IEK" ВА 88-33?
Спасибо, буду признателен за помощь.

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shturman1
сообщение 17.3.2016, 18:04
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Из: Украина
Пользователь №: 27931



почитайте здесь
http://220-energy-380.com/a89274-printsip-...yuchatelej.html
из того что я понял эти выключатели могут быть, в зависимости от исполнения, селективными и не селективными. Поэтому настроить выдержку времени при КЗ можно только для селективных автоматов.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 18.3.2016, 13:41
Сообщение #3


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



Судя по описанию из инструкции по эксплуатации у вас не селективный (буква Н после 4). Выключатели ВА88-35 и 88-33 между собой отстроены?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
anginsun
сообщение 18.3.2016, 19:33
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 28.2.2014
Из: г.Ижевск
Пользователь №: 38385



ну что ж ,это печально что что он именно такой. icon_sad.gif
Эти два автомата, по моему мнению, работали бы нормально при схожих ВТХ, если бы в ячейке мгновенно не срабатывал АВМ-4. Впредь не буду допускать токов к.з. в РУ( произошло по моей досадной ошибке icon_cry.gif )
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Uran
сообщение 22.3.2016, 10:19
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1063
Регистрация: 31.1.2008
Из: Город на Иже
Пользователь №: 10354



АВМ прогружали?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 29.4.2024, 13:17
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены