И снова вопрос по аварийному освещению |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
И снова вопрос по аварийному освещению |
2.4.2007, 19:11
Сообщение
#1
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 126 Регистрация: 5.12.2006 Из: Киев Пользователь №: 7838 |
Добрый день!
Разьясните пожалуйста, для аварийного освещения светильники брать такие же как и для обычного? В каком количестве? Для обычного используются ЛПП 2х36. Спасибо. |
|
|
|
|
| Гость_Гость_* |
3.4.2007, 16:18
Сообщение
#2
|
|
Гости |
Светильники аварийного освещения, в Вашем случае, могут выделяться из числа светильников общего освещения. Освещение безопасности должно составлять не менее 5% от рабочего освещения, а эвакуационное освещение должно обеспечивать 0,5лк (СНиП 23-05-95* п7.75)
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|