Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

И снова вопрос по аварийному освещению

Sergiopm
сообщение 2.4.2007, 19:11
Сообщение #1


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 126
Регистрация: 5.12.2006
Из: Киев
Пользователь №: 7838



Добрый день!
Разьясните пожалуйста, для аварийного освещения светильники брать такие же как и для обычного? В каком количестве? Для обычного используются ЛПП 2х36.
Спасибо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 3.4.2007, 16:18
Сообщение #2





Гости






Светильники аварийного освещения, в Вашем случае, могут выделяться из числа светильников общего освещения. Освещение безопасности должно составлять не менее 5% от рабочего освещения, а эвакуационное освещение должно обеспечивать 0,5лк (СНиП 23-05-95* п7.75)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 10.7.2026, 11:51
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены