Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Счётчик ЦЭ6803В трансформаторного включения

Санёк
сообщение 21.3.2005, 19:02
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 26.2.2005
Пользователь №: 2463



Счётчик ЦЭ6803В трансформаторного включения. Имеет ли правильность подключения эл. счётчика к выходам трансформатора тока имеется ввиду фазировка А. В. С. будит ли правильно считать эл. счётчик если нарушить порядок подключения фаз к выходам трансформатора тока? ( Нарушена только фазировка, обмотки И1 и И2 выходы трансформаторов тока соединены правильно.)
И ещё вопрос если все-таки поменять местами выходы тарсформаторов тока, обмотки И1 и И2 идущие на эл. счётчик, как в этом случаи будет считать эл.счётчик?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 28.1.2026, 20:12
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены