Счётчик ЦЭ6803В трансформаторного включения |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Счётчик ЦЭ6803В трансформаторного включения |
21.3.2005, 19:02
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 26.2.2005 Пользователь №: 2463 |
Счётчик ЦЭ6803В трансформаторного включения. Имеет ли правильность подключения эл. счётчика к выходам трансформатора тока имеется ввиду фазировка А. В. С. будит ли правильно считать эл. счётчик если нарушить порядок подключения фаз к выходам трансформатора тока? ( Нарушена только фазировка, обмотки И1 и И2 выходы трансформаторов тока соединены правильно.)
И ещё вопрос если все-таки поменять местами выходы тарсформаторов тока, обмотки И1 и И2 идущие на эл. счётчик, как в этом случаи будет считать эл.счётчик? |
|
|
Санёк Счётчик ЦЭ6803В трансформаторного включения 21.3.2005, 19:02
Viktor2004 Вообще-то если поменять направление токовых обмото... 21.3.2005, 21:04![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 28.1.2026, 20:12 |
|
|
|
|