Уважаемые коллеги. Подскажите пожалуйста или дайте ссылку.
Меня интересуют рубильники с механической блокировкой. Блокировка не должна позволять включить один рубильник при включенном другом. Интересует не прайс-листы, а сама конструкция. |
|
|
|
|
| Гость_Юрка_* |
5.3.2005, 15:21
Сообщение
#2
|
|
Гости |
Viktor2004
"Интересует не прайс-листы, а сама конструкция" Смотрите: Низкое напряжение/Interpact (каталог) http://www.schneider-electric.ru/intl/ru/c...lt.shtm?m=3&s=2 |
|
|
5.3.2005, 18:04
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2590 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 |
Спасибо Юра, но там я нашел только блокировку навесным замком, который защищает рубильник от включения посторонними лицами.
Мне нужна кинематика блокировки включения при невыключенных остальных в группе. |
|
|
| Гость_Pavel_* |
9.3.2005, 18:58
Сообщение
#4
|
|
Гости |
Может-быть тебе подойдет переключатель на 2 положения.
http://www.electro-mpo.ru/card3040.html |
|
|
|
|
9.3.2005, 19:32
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2590 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 |
У меня щит в котором 32 рубильника. 4 по вертикали и 8 по горизонтали. Рубильники позволяют подключить любой из 8 потребителей на любой из 4х источников питания. Схема матричная 4 трехфазные горизонтальные шины и 8 трехфазных вертикальных шин. Рубилиники позволяют подключать вертикальные на горизонтальные. При этом есть опасность включения потребителя сразу от двух источников. Выход вижу только в механической блокировке. На переключателях схему сделать можно, но для реализации такой гибкой схемы коммутации их потребуется несоизмеримо больше. У меня и так щит 2,5 м на 1,5 м. Да и кошелек фирмы не резиновый.
|
|
|
| Гость_Pavel_* |
10.3.2005, 15:44
Сообщение
#6
|
|
Гости |
Жуть какая-то
Тогда как я понимаю нужна взаимная блокировка на группу из 4-х рубильников? Может попробовать собрать схнму на пускателях, с взаимоблокировкой по цепям управления |
|
|
11.3.2005, 9:41
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2590 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 |
Это для меня пройденный этап. Пускатели придется месяцами держать включенными. Непойдет. Сужествуют дистанционные автоматические включатели АВВ. Комплект стоит ~800$ умножить на 32, рубильник стоит 600 руб. Приказано сделать на рубильниках.
|
|
|
|
|
11.3.2005, 12:57
Сообщение
#8
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 28.1.2004 Пользователь №: 795 |
Обратись на завод изготовляющий рубильники мож у них наработки какие есть хотя я сомневаюсь, а если нет то самому огород городить прийдется темболее раз щит уже собрал то отступать некуда, или спроси как сделать блокировку у тех кто тебе сказал городить такой огород на рубильниках
-------------------- Дорогу осилит идущий
|
|
|
| Гость_серега_* |
22.3.2005, 12:11
Сообщение
#9
|
|
Гости |
В качестве совета: использовать соленоиды с установкой якоря в качестве запорного устройства доступа к рукояткам управления рубильника.
|
|
|
22.3.2005, 21:09
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2590 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 |
Слишком сложно.
Я уже выкрутился. Поставил на ручки фторопластовые эксцентрики и вертикальную тягу со специальными вырезами. Когда включаю рубильник, его эксцентрик гонит тягу вверх и тяга вырезом упирается в специальные вырезы на эксцентриках невключенных рубильников. Те становится невозможно сдвинуть с места. Всем спасибо за участие. |
|
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|