![]() Металлосвязь |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Металлосвязь |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 14.3.2016 Пользователь №: 48670 ![]() |
Добрый день.
Какой прибор подойдет лучше для измерения металлосвязи KEW6011 или KEW4105? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 833 Регистрация: 2.9.2013 Из: Свердловская область Пользователь №: 35308 ![]() |
Оба не подходят. Сопротивление металлосвязи для передвижных электроустановок не должно превышать 0,02 Ома. Чтобы измерить такую величину нужен соответствующий диапазон измерений.
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
Сопротивление металлосвязи не нормируется.
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#4
|
Гости ![]() |
Сопротивление металлосвязи не нормируется. ПТЭЭП, 26.1. Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами, в том числе с естественными заземлителями. Проверка производится для выявления обрывов и других дефектов путем осмотра, простукивания молотком и измерения переходных сопротивлений. ... В случае измерения переходных сопротивлений следует учитывать, что сопротивление исправного соединения не превышает 0,05 Ом. ... |
![]() |
|
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 2.8.2025, 3:09 |
|
![]() |