Нужен ли плавный пуск? , Нужен ли плавный пуск? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
Нужен ли плавный пуск? , Нужен ли плавный пуск? |
13.3.2016, 14:30
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 30.1.2015 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 43810 |
Доброго времени суток, инженера!
Есть вопрос который не даёт мне покоя, возможно мои сомнения напрасны, надеюсь вместе мы разберёмся. 1)ТЗ: Необходимо установить дымосос на печь для удаления газов, выделяющихся во время тех процесса( тех процесс взрывобезопасный). - температура среды: +250С; - объём камеры: 9м3; - пуск двигателя частый: каждые 20-30 минут. - режим работы: кратковременный 1-2 минут(до полного удаления дыма из камеры) 2) Подобранный двигатель: Будет использоваться вентилятор центрабежного типа, мощностью 0,18кВт, частота вращения 1500об/мин. Марка вентилятора: ВР86-77М№2,5 Непосредственно сам вопрос: Не будет ли он перегреваться при пуске через каждые 30минут? Расчётный пусковой ток двигателя не более 3 А. Естьли необходимость в использовании плавного пуска? Помогите пожалуйста советом или направлением в котором капать надо)) За ранее благодарю за помощь. |
|
|
|
|
13.3.2016, 14:48
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9301 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
При таком маломощном двигателе плавный пуск выйдет дороже всей системы. Тем более, что при вентиляторной нагрузке пуск будет облегченным. Советую подобрать двигатель, специально рассчитанный на большое количество пусков-остановок (склероз не дает вспомнить название параметра, по которому нужно искать)
-------------------- |
|
|
13.3.2016, 17:31
Сообщение
#3
|
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
Параметр называется "число включений в час". Там вроде бы для общепромышленных исполнений счет идет на десятки в час, а у вас получается всего 2-3. Спите спокойно.
|
|
|
13.3.2016, 19:48
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9301 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Pantryk, спасибо
-------------------- |
|
|
|
|
13.3.2016, 22:36
Сообщение
#5
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 30.1.2015 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 43810 |
Спасибо за помощь!
Думаю что тема закрыта. Вот ссылка про режимы работы ЭД http://electricalschool.info/maschiny/365-rezhimy-raboty-jelektrodvigatelejj.html |
|
|
14.3.2016, 7:35
Сообщение
#6
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1464 Регистрация: 7.3.2014 Из: г.Минск Пользователь №: 38487 |
Параметр ПВ продолжительность включений.
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|