125 В постоянного тока |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
125 В постоянного тока |
8.3.2016, 15:54
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 8.3.2016 Пользователь №: 48604 |
Добрый день Всем
У меня вопрос. есть соленойдный клапан который питается от напряжения 125 В постоянки. Когда команда на соленойд отсутствует то на клемме "-" дежурит -65Вольт (если замерить минус относительно земли). Когда команда подается, то на клемме "+" появляется +64Вольта (если мерить "+" относительно земли). 1) Если замерить между + и - сколько должно показать? 2) Мне не понятно питание 125Вольт, почему напряжения делятся на два и показывает 64 Вольт на плюсе и минусе? Не судите строго. Я новичок в этом деле. Спасибо. |
|
|
bibby 125 В постоянного тока 8.3.2016, 15:54
zendo057 Как организованно питание,через выпрямительный мос... 8.3.2016, 16:19
prude мерить относительно земли, некоректно
тем более му... 8.3.2016, 16:28
rosck Если источник питания соленоида не связан с землей... 8.3.2016, 18:00
Sinus +64В-(-64В)=128В
Напряжение это разность потенциал... 9.3.2016, 2:40
bibby Вот схема:
ЦитатаА Вам зачем? у Вас соленоид не р... 9.3.2016, 5:51
Pantryk У вас выпрямитель с заземленной средней точкой. Ме... 9.3.2016, 10:08
Sinus п. 1.7.3 ПУЭ посмотрите, там расписано и нарисован... 10.3.2016, 0:36![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 3.7.2026, 9:50 |
|
|
|
|