Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Опыт КЗ

Гость_Валентос_*
сообщение 8.3.2016, 15:34
Сообщение #1





Гости






Как расчитать закоротку для опыта трехфазного КЗ, на какой ток она расчитана??Установленную за блочным трансформатором при комплексных испытаниях блока генератор-трансформатор
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
zendo057
сообщение 8.3.2016, 16:23
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1464
Регистрация: 7.3.2014
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487



Для этого надо знать что называется током короткого замыкания.В формулировке все сказано
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mr.energo
сообщение 9.3.2016, 23:57
Сообщение #3


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 175
Регистрация: 6.11.2014
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 42345



До какого тока будете снимать характеристику, до такого и рассчитывайте. И уж явно этот ток не будет больше тока срабатывания защиты генератора от перегрузки, на него и рассчитывайте. Больший ток при испытаниях моделировать опасно.
Работал раньше на станции, у нас были шины зачищены в месте установки закоротки при испытании генераторов (на каждом). К ним болтами крепили две алюминиевых шины сечением 100 х 10 мм. Простенько, и со вкусом.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 3.1.2026, 10:27
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены