Гостиничный номер. Руст=9,77 кВт, Рр=7,8 кВт. L=10 м. В проекте ввод ВВГнг HF 3х16. Не много? И почему HF? Сейчас такие нормы? Спасибо! |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3146 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
Гостиничный номер в многоэтажке или бунгало(отдельное строение)?
-------------------- |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
Пардон, в многоэтажке, 12 этажей.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3146 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
Для ввода это минимальное сечение. HF - низкая токсичность при нагреве/горении, видимо требование к гостиницам и общественным зданиям.
-------------------- |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 411 Регистрация: 13.5.2014 Пользователь №: 39523 ![]() |
Почему это минимальное сечение? Из каких расчетов?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
10м это расстояние от стояка до номера? Если ответвление без защиты, то по сечению стояка возможно. Вы бы лучше схемку выложили расчетную было бы меньше вопросов.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 411 Регистрация: 13.5.2014 Пользователь №: 39523 ![]() |
Да, от этажного щита до квартирного щита. В ЩЭ стояки по моему 95 квадратов.
И установка приборов учета в квартирных щитах (внутри квартиры, номера) тоже смущает. Ведь к ним доступ должен быть у управляющей компании? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Что-то для 3-фазного ввода действительно великовато сечение - даже для гостиничного номера.
Или это однофазка? Для однофазки в общем-то нормально..... Сообщение отредактировал Rezo - 4.3.2016, 23:04 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 411 Регистрация: 13.5.2014 Пользователь №: 39523 ![]() |
Однофазный. А как правильно рассчитать? Я пользовал программку cable.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
Доступ по желанию заказчика(управляющей). Показания нынче можно дистанционно снимать со всех счетчиков (АСКУЭ называется). По сечению возможно запас или может условия прокладки или аппарат на ответвлении завысили. По HF это низкая оптическая плотность дыма и не корозионно активные продукты горения. В основном для серверных применяют, чтоб при пожаре не пострадавшее оборудование не портилось (обычно там и газовое пожаротушение в этих же целях). Для низкой токсичности в школах применяли LSLTx.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 411 Регистрация: 13.5.2014 Пользователь №: 39523 ![]() |
Насчет LS согласен, а вот HF не могу понять зачем. Счетчики там по моему самые дешевые. АСКУЭ не предусмотрена.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата(017) А как правильно рассчитать? Я пользовал программку cable. Вообще-то такие вещи я вручную считаю - так как-то мне лично уверенней чувствуется.Крайне редко (для убедительности или сомнений) проверяю программой (электрик). Если что-то очень не сходится, то начинаю разбираться кто из нас не прав.... ![]() Так вот по результатат, можно сечение 10 мм. Возможно для подстраховки или по повышенным требованиям (всё же гостиница) приняли 16 мм. -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
Там если в лотке накидано для всех номеров по длинному коридору, то могло вылезти по условиям прокладки.
А прокладка в чем? Может у заказчика в закромах куча HF и применили вместо LS? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата(Pantryk) если в лотке накидано для всех номеров по длинному коридору, то могло вылезти по условиям прокладки. В том числе и это!Но я исходил прикидочно только из условий автора, где он просто обозначил кабель в 10 метров. Да конечно же в общем проекте закладывается самый неблагоприятный случай - самая дальняя точка, способ прокладки, кол-во кабелей и так далее.... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 411 Регистрация: 13.5.2014 Пользователь №: 39523 ![]() |
Да там один подьезд, восемь номеров по кругу вокруг стояка. Нет длинных коридоров. Не помню есть ли в проекте лоток. Думаю в ПНД трубе под стяжкой пола будет лучший вариант прокладки вводов.
Проектировщикам конечно пофиг на деньги застройщика. Но на четырех корпусах по сто с лишним квартир, я думаю можно сэкономить немного на правильном сечении. У заказчика никакого кабеля нет, надо все покупать. Сообщение отредактировал 17 - 4.3.2016, 23:49 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
А стояк медный? Пусть сметчик посчитатет с учетом стоимости монтажа две параллельных 70ки алюминия (если хорошо все учесть, может и двух 50ок хватит) дешевле получается, чем медная? Если посчитаете, отпишитесь пожалуйста, хочется знать есть ли выгода при замене на спаренный кабель (при замене на одинарный большего сечения точно есть но большое сечение проводника может быть проблема присоединить).
При ваших условиях для ответвления от стояка 10ки хватит. Только аппарат на ответвлении проверьте, мало ли.. Сообщение отредактировал Pantryk - 5.3.2016, 1:08 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9251 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
017, а проектировщики по этому поводу что говорят? Обычно связаться с ними довольно просто. Есть и телефоны на проекте и фамилии проектировщиков.
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 411 Регистрация: 13.5.2014 Пользователь №: 39523 ![]() |
Да я с проектировшиками еще не связывался. Неохота дураком выглядеть. А на форуме можно
![]() ![]() Насчет алюминия не знаю, разве в зданиях его можно использовать? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9251 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Можно. При расчетном сечении не ниже 16 квадрат.
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 411 Регистрация: 13.5.2014 Пользователь №: 39523 ![]() |
А где посмотреть формулу, методику, которой пользуются при проектировании?
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |