				Случай из практики. 
			
			
					
		Друг принес какой-то нестандартный транс примерно 0,5-1 кВт, чтобы я сделал зарядник. Вторички оказались 5 В, 24 В, 36 В (довольно толстым проводом) и еще что-то слабое вольт на 100. Разбирать и сматывать лишнее было "влом", соединил все обмотки последовательно, но на 24 В "задом наперед", получил на выходе около 17 В. Прилепил тиристорный регулятор, А-метр, и отдал с предупреждением, чтобы первое время без присмотра не оставлял По теории с трансом должно при хорошей нагрузке произойти "что-то нехорошее", но работает уже лет 10, и с приличной нагрузкой! (заряжаются тракторные аккумуляторы, до 20 А ток бывает)  | 
	
 
 | 
	|
 Сунцов Денис   соединение обмоток тр-ра навстречу   19.2.2016, 9:50
 
 Rezo   ЦитатаПо теории с трансом должно при хорошей нагру...   19.2.2016, 12:20
 
 zendo057   Цитата(Rezo @ 19.2.2016, 11:20) Смотря чт...   23.2.2016, 12:47
 
 Pantryk   Ничего с ним не будет. Просто в суммарном напряжен...   19.2.2016, 12:30
 
 Сергей ДД   Цитата(Сунцов Денис @ 19.2.2016, 9:50) По...   19.2.2016, 14:15
 
 U.S.V.   Цитата(Сунцов Денис @ 19.2.2016, 10:50) П...   20.2.2016, 1:39
 
 сергей_абрамов   А что с ним , трансом , может быть?  Если бы втори...   22.2.2016, 18:13![]() ![]() ![]()  | 
	
 
  | 