Подбор сечения проводов и кабелей по току

Andre_san
сообщение 18.2.2016, 13:36
Сообщение #1


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 355
Регистрация: 6.12.2012
Пользователь №: 29561



Здравствуйте! Для подбора сечения кабелей пользуюсь очень удобной таблицей на одном из электро технических сайтов, составленной по таблицам пуэ 1.3.6-1.3.7 для трех жильных кабелей проложенных в воздухе и в земле. Но вот недавно наткнулся на таблицу которая позиционируется как таблица для подбора сечения проводов и кабелей составленная на основе таблиц пуэ 1.3.4-1.3.5 для двух одножильных и четырех одножильных проводов проложенных в трубе. Вопрос, правомерно ли то что этой таблице присвоена функция подбора кабелей?
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 18.2.2016, 13:40
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9253
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Нет, не правомерно. Потому что не надо пользоваться таблицами "на основе" ПУЭ, надо пользоваться самим ПУЭ. Т.к. кроме таблиц там есть еще и пояснения в тексте. И они могут очень сильно повлиять на окончательный результат.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andre_san
сообщение 18.2.2016, 14:38
Сообщение #3


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 355
Регистрация: 6.12.2012
Пользователь №: 29561



Цитата(Костян челябинский @ 18.2.2016, 12:40) *
Нет, не правомерно. Потому что не надо пользоваться таблицами "на основе" ПУЭ, надо пользоваться самим ПУЭ. Т.к. кроме таблиц там есть еще и пояснения в тексте. И они могут очень сильно повлиять на окончательный результат.

Ну из пуэ 1.3.10 лично я понял что эта таблица которую я выложил, и которую её авторы назвали таблица для подбора сечения кабелей и проводов, подходит только для проводов. И то при условии что те проложены в коробах лотках пучками. Скорее всего она просто вводит не профессионалов в заблуждение, хотя может я и ошибаюсь. Что то мне не верится что тот кто составлял эту таблицу и писал статью по подбору сечения кабелей просто банально ошибся или проявил халатность.

Сообщение отредактировал Andre_san - 18.2.2016, 15:12
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Из России
сообщение 18.2.2016, 14:47
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1030
Регистрация: 7.6.2012
Пользователь №: 27839



Соглашусь с Костян челябинский.
Полно и правильно ответил.