![]() подбор УЗО и автоматических выключателей , щиток для квартиры |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() подбор УЗО и автоматических выключателей , щиток для квартиры |
![]()
Сообщение
#21
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Не убедили.А других аргументов пока нет А нормативная литература не аргумент? Кстати. о птичках... не стоит путать мягкое с тёплым... Когда говорим о нагрузках на магистральные линии, о мощности ТП и о подобном, тогда применяем и коэф. одновремённости и коэф. использования... то бишь, обращаемся к методике расчёта электрических нагрузок и к удельным нагрузкам квартир, домиков и прочее, прочее... Поэтому под магистральным автоматом 100А вполне могут стоять несколько квартирных автоматов по 40А. Вопрос про советские пакетники будем считать риторическим... ![]() Когда речь идёт о выключателях диф. тока без защиты от токовых перегрузок, то бишь, УЗО, стоит открывать другие книжки и разделы нормативки. Цитата Использовать УЗО в групповых линиях, не имеющих защиты от сверхтока, без дополнительного аппарата, обеспечивающего эту защиту, недопустимо. Простое правило применения УЗО: Цитата Номинал УЗО должен быть не менее номинала автомата защиты, установленного выше него, или не менее суммы номиналов автоматов защиты, установленных после УЗО
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#22
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1080 Регистрация: 8.10.2007 Из: Красноярск Пользователь №: 9566 ![]() |
Использовать УЗО в групповых линиях, не имеющих защиты от сверхтока, без дополнительного аппарата, обеспечивающего эту защиту, недопустимо.
С этим согласен. Дополню ПУЭ 7.1.76. Далее смотрим ГОСТ Р 50571.4.43-2012 устанавливает требования к защите рабочих проводников от воздействия сверхтоков одним или несколькими устройствами, производящими автоматическое отключение от источника питания в случае перегрузки и в случае короткого замыкания. Рабочие проводники в данном случае защищены от сверхтока установленными автоматами в начале каждой линии и УЗО выполняет роль дополнительной защиты при косвенном прикосновении либо ПУЭ 7.1.72. Если устройство защиты от сверхтока (автоматический выключатель, предохранитель) не обеспечивает время автоматического отключения 0,4 с при номинальном напряжении 220 В из-за низких значений токов короткого замыкания и установка (квартира) не охвачена системой уравнивания потенциалов, установка УЗО является обязательной А вот вторая цитата свободное рассуждение на тему.... ПУЭ 7.1.76 При использовании УЗО, не имеющих защиты от сверхтока, (а с защитой уже определились ниже она установлена и про сумму ничего не сказано) необходима их расчетная проверка в режимах сверхтока с учетом защитных характеристик вышестоящего аппарата, обеспечивающего защиту от сверхтока. И следом обращаемся к пункту ПУЭ 7.1.79 Допускается присоединение к одному УЗО нескольких групповых линий через отдельные автоматические выключатели (предохранители). Думаю тему пора закрывать. Прямых указаний нет, а все остальное не более как субъективное отношение к данному конкретному случаю. Или продолжим поиск истины? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#23
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
Цитата Пункт 7.1.65 не запрещает включать счетчик без автоматов, напрямую в сеть. Этот пункт говорит, что ненадо общий аппарат защиты после счетчика, если несколько линий защищены индивидуально. П.7.1.64 говорит о коммутационном (не защитном, хотя защитный может выполнять и функции комутационного) аппарате. Т.е. до счетчика нужен хотя бы выключатель нагрузки. Сообщение отредактировал Pantryk - 25.2.2016, 9:19 |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 2.7.2025, 2:54 |
|
![]() |