Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

2 страниц V  < 1 2  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

подбор УЗО и автоматических выключателей , щиток для квартиры

savelij®
сообщение 24.2.2016, 13:52
Сообщение #21


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(push @ 24.2.2016, 5:44) *
Не убедили.А других аргументов пока нет

А нормативная литература не аргумент?
Кстати. о птичках... не стоит путать мягкое с тёплым...
Когда говорим о нагрузках на магистральные линии, о мощности ТП и о подобном, тогда применяем и коэф. одновремённости и коэф. использования... то бишь, обращаемся к методике расчёта электрических нагрузок и к удельным нагрузкам квартир, домиков и прочее, прочее... Поэтому под магистральным автоматом 100А вполне могут стоять несколько квартирных автоматов по 40А.
Вопрос про советские пакетники будем считать риторическим... icon_wink.gif
Когда речь идёт о выключателях диф. тока без защиты от токовых перегрузок, то бишь, УЗО, стоит открывать другие книжки и разделы нормативки.
Цитата
Использовать УЗО в групповых линиях, не имеющих защиты от сверхтока, без дополнительного аппарата, обеспечивающего эту защиту, недопустимо.

Простое правило применения УЗО:
Цитата
Номинал УЗО должен быть не менее номинала автомата защиты, установленного выше него, или не менее суммы номиналов автоматов защиты, установленных после УЗО


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
push
сообщение 25.2.2016, 6:01
Сообщение #22


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1080
Регистрация: 8.10.2007
Из: Красноярск
Пользователь №: 9566



Использовать УЗО в групповых линиях, не имеющих защиты от сверхтока, без дополнительного аппарата, обеспечивающего эту защиту, недопустимо.
С этим согласен. Дополню ПУЭ 7.1.76. Далее смотрим ГОСТ Р 50571.4.43-2012 устанавливает требования к защите рабочих проводников от воздействия сверхтоков одним или несколькими устройствами, производящими автоматическое отключение от источника питания в случае перегрузки и в случае короткого замыкания. Рабочие проводники в данном случае защищены от сверхтока установленными автоматами в начале каждой линии и УЗО выполняет роль дополнительной защиты при косвенном прикосновении либо ПУЭ 7.1.72. Если устройство защиты от сверхтока (автоматический выключатель, предохранитель) не обеспечивает время автоматического отключения 0,4 с при номинальном напряжении 220 В из-за низких значений токов короткого замыкания и установка (квартира) не охвачена системой уравнивания потенциалов, установка УЗО является обязательной
А вот вторая цитата свободное рассуждение на тему.... ПУЭ 7.1.76 При использовании УЗО, не имеющих защиты от сверхтока, (а с защитой уже определились ниже она установлена и про сумму ничего не сказано) необходима их расчетная проверка в режимах сверхтока с учетом защитных характеристик вышестоящего аппарата, обеспечивающего защиту от сверхтока.
И следом обращаемся к пункту ПУЭ 7.1.79 Допускается присоединение к одному УЗО нескольких групповых линий через отдельные автоматические выключатели (предохранители).
Думаю тему пора закрывать. Прямых указаний нет, а все остальное не более как субъективное отношение к данному конкретному случаю. Или продолжим поиск истины?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 25.2.2016, 9:18
Сообщение #23


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



Цитата
Пункт 7.1.65 не запрещает включать счетчик без автоматов, напрямую в сеть.

Этот пункт говорит, что ненадо общий аппарат защиты после счетчика, если несколько линий защищены индивидуально.
П.7.1.64 говорит о коммутационном (не защитном, хотя защитный может выполнять и функции комутационного) аппарате. Т.е. до счетчика нужен хотя бы выключатель нагрузки.

Сообщение отредактировал Pantryk - 25.2.2016, 9:19
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 2.7.2025, 2:54
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены