Прошу помочь найти неполадку.Дело вот в чём: Имеется агрегат с тремя двигателями постоянного тока. Скорость каждого контролируется с помощью контроллера Siemens Simoreg 6RA23. Два двигателя работают постоянно. Третий работает в коротком режиме-примерно каждые полчаса в течении 2-х минут.При запуске третьего двигателя контроллер даёт сообщение: Armature current cannot flow (Ток якоря не может течь).При чём это сообщение появляется не каждый запуск,а один,два раза за смену. Естественно линия останавливается и запуск занимает много времени. Предохранители и кабеля впорядке.Щётки в двигателе новые.Имеется небольшой люфт в редукторе.Механики проверили и говорят всё в норме.Контроллер надёжный и не вызывает сомнений. Что ещё может быть?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Viktor2004
сообщение 23.2.2005, 14:04
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2590
Регистрация: 26.1.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 2252



Имею опыт эксплуатации 6RA70. Эти блоки чувствительны к входному напряжению. Эсли сеть недостаточна и в момент пуска просаживается, обычно выпадают ошибки. Еще обязательно ставить на входе блока трехфазный дроссель. На выходе блока ни вцепи якора, ни в цепи статора не должно быть прерывающих пускателей.
По твоей ошибке нашел следующее:

P036 No armature current is flowing
Отсутствует ток якоря
(активно в рабочих состояниях– –, I, II)

Данная функция контроля срабатывает, если угол импульсов возбуждения якоря находился на пределе стабильности выпрямителя дольше 500 мсек. и ток якоря меньше 1% номинального постоянного тока якоря преобразователя.

Возможные причины ошибки
• Обрыв цепи якоря.
(например, неисправны предохранители постоянного тока, обрыв цепи и.т.д.)
• Предел стабильности выпрямителя G (P150) установлен неправильно
• Привод работает на пределе G (например, из-за пониженного сетевого напряжения)
• Слишком высокая ЭДС, из-за слишком высокой уставки максимального числа оборотов (см. в P083, P115, P143, P741)
• Слишком высокая ЭДС, поскольку не выбрано ослабление поля (см. P082)
• Слишком высокая ЭДС, поскольку установлен слишком высокий ток возбуждения (см. в P102)
• Слишком высокая ЭДС, поскольку напряжение отпускания установлено слишком высоким (см. в P101)


Имею русское описание 6RA70. Если надо давай емаил, вышлю. Виктор
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_6RA23 и проблема_*
сообщение 25.2.2005, 19:29
Сообщение #3





Гости






Виктор,спасибо.
Проверяем.Пока никаких результатов.Контроллер валиться по той же ошибке. Обрати внимание на формулировку ошибки: Armature current cannot flow(Ток якоря не может течь). Мне кажется что-то мешает протеканию тока. Начинаем склоняться к возможности что контроллер не исправен,но на складе нового нет.Поэтому будем менять на Контроль Текник Ментор.