Прошу помочь найти неполадку.Дело вот в чём: Имеется агрегат с тремя двигателями постоянного тока. Скорость каждого контролируется с помощью контроллера Siemens Simoreg 6RA23. Два двигателя работают постоянно. Третий работает в коротком режиме-примерно каждые полчаса в течении 2-х минут.При запуске третьего двигателя контроллер даёт сообщение: Armature current cannot flow (Ток якоря не может течь).При чём это сообщение появляется не каждый запуск,а один,два раза за смену. Естественно линия останавливается и запуск занимает много времени. Предохранители и кабеля впорядке.Щётки в двигателе новые.Имеется небольшой люфт в редукторе.Механики проверили и говорят всё в норме.Контроллер надёжный и не вызывает сомнений. Что ещё может быть? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2590 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 ![]() |
Имею опыт эксплуатации 6RA70. Эти блоки чувствительны к входному напряжению. Эсли сеть недостаточна и в момент пуска просаживается, обычно выпадают ошибки. Еще обязательно ставить на входе блока трехфазный дроссель. На выходе блока ни вцепи якора, ни в цепи статора не должно быть прерывающих пускателей.
По твоей ошибке нашел следующее: P036 No armature current is flowing Отсутствует ток якоря (активно в рабочих состояниях– –, I, II) Данная функция контроля срабатывает, если угол импульсов возбуждения якоря находился на пределе стабильности выпрямителя дольше 500 мсек. и ток якоря меньше 1% номинального постоянного тока якоря преобразователя. Возможные причины ошибки • Обрыв цепи якоря. (например, неисправны предохранители постоянного тока, обрыв цепи и.т.д.) • Предел стабильности выпрямителя G (P150) установлен неправильно • Привод работает на пределе G (например, из-за пониженного сетевого напряжения) • Слишком высокая ЭДС, из-за слишком высокой уставки максимального числа оборотов (см. в P083, P115, P143, P741) • Слишком высокая ЭДС, поскольку не выбрано ослабление поля (см. P082) • Слишком высокая ЭДС, поскольку установлен слишком высокий ток возбуждения (см. в P102) • Слишком высокая ЭДС, поскольку напряжение отпускания установлено слишком высоким (см. в P101) Имею русское описание 6RA70. Если надо давай емаил, вышлю. Виктор |
![]() |
|
Гость_6RA23 и проблема_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
Виктор,спасибо.
Проверяем.Пока никаких результатов.Контроллер валиться по той же ошибке. Обрати внимание на формулировку ошибки: Armature current cannot flow(Ток якоря не может течь). Мне кажется что-то мешает протеканию тока. Начинаем склоняться к возможности что контроллер не исправен,но на складе нового нет.Поэтому будем менять на Контроль Текник Ментор. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |