Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Щитки аварийного освещения

pentagon13
сообщение 29.3.2007, 6:20
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 47
Регистрация: 28.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 8429



Подскажите, пожалуйста, можно ли щитки аварийного освещения также как и щитки рабочего освещения в здании детского садика подключать к одному ВРУ, которое имеет два ввода, но не имеет АВР. И какими нормативнымы документами это регламентировано. Спасибо.[/b]
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Роман Котовский
сообщение 29.3.2007, 9:43
Сообщение #2


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 134
Регистрация: 22.6.2006
Из: Симферополь
Пользователь №: 5880



Можно, но сети рабочего и аварийного освещения должны быть запитаны от разных вводов. Можно от одного, но эвакуационные светильники должны быть с аккумуляторами. Нормы- украинский ДБН В.2.5-23-2003
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
LZ
сообщение 29.3.2007, 16:49
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 43
Регистрация: 6.3.2007
Из: Москва
Пользователь №: 8334



Если имеются два разных ввода, то запитывать рабочее и аварийное освещение от одного ввода нельзя. СП31-110-2003 таблица 5.1 - должна быть обеспечена II категория надежности электроснабжения
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_gomed12_*
сообщение 29.3.2007, 20:47
Сообщение #4





Гости






Цитата(pentagon13)
но не имеет АВР.

Для второй категории надежности электроснабжения АВР не нужно, но необходим ручной режим переключения.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Л.Ю.К.
сообщение 1.4.2007, 14:37
Сообщение #5


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 131
Регистрация: 7.1.2007
Из: Майкоп
Пользователь №: 8016



Согласно правил СП31-110-2003 питание аварийного освещения должно быть независимым от питания рабочего освещения и выполнятся: при двух вводах в здание- от разных вводов, а при одном вводе - самостоятельными линиями, начиная от ВРУ или ГРЩ. Сети эвакуационного освещения безопасности могут быть общими(п.7.13.).


--------------------
А все таки она вертится
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
pentagon13
сообщение 2.4.2007, 13:02
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 47
Регистрация: 28.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 8429



Всем большое спасибо за разъяснения.