Щитки аварийного освещения |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
Щитки аварийного освещения |
29.3.2007, 6:20
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 47 Регистрация: 28.3.2007 Из: Тюмень Пользователь №: 8429 |
Подскажите, пожалуйста, можно ли щитки аварийного освещения также как и щитки рабочего освещения в здании детского садика подключать к одному ВРУ, которое имеет два ввода, но не имеет АВР. И какими нормативнымы документами это регламентировано. Спасибо.[/b]
|
|
|
|
|
29.3.2007, 9:43
Сообщение
#2
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 134 Регистрация: 22.6.2006 Из: Симферополь Пользователь №: 5880 |
Можно, но сети рабочего и аварийного освещения должны быть запитаны от разных вводов. Можно от одного, но эвакуационные светильники должны быть с аккумуляторами. Нормы- украинский ДБН В.2.5-23-2003
|
|
|
29.3.2007, 16:49
Сообщение
#3
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 43 Регистрация: 6.3.2007 Из: Москва Пользователь №: 8334 |
Если имеются два разных ввода, то запитывать рабочее и аварийное освещение от одного ввода нельзя. СП31-110-2003 таблица 5.1 - должна быть обеспечена II категория надежности электроснабжения
|
|
|
| Гость_gomed12_* |
29.3.2007, 20:47
Сообщение
#4
|
|
Гости |
Цитата(pentagon13) но не имеет АВР.
Для второй категории надежности электроснабжения АВР не нужно, но необходим ручной режим переключения. |
|
|
|
|
1.4.2007, 14:37
Сообщение
#5
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 131 Регистрация: 7.1.2007 Из: Майкоп Пользователь №: 8016 |
Согласно правил СП31-110-2003 питание аварийного освещения должно быть независимым от питания рабочего освещения и выполнятся: при двух вводах в здание- от разных вводов, а при одном вводе - самостоятельными линиями, начиная от ВРУ или ГРЩ. Сети эвакуационного освещения безопасности могут быть общими(п.7.13.).
-------------------- А все таки она вертится
|
|
|
2.4.2007, 13:02
Сообщение
#6
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 47 Регистрация: 28.3.2007 Из: Тюмень Пользователь №: 8429 |
Всем большое спасибо за разъяснения.
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|