Пишу диплом на тему Электроснабжение компрессорной станции одного далекого ЛПУ МГ, ибо я студент, учусь на дневном и еще зелен. И один вопрос не могу понять. Зачем на всех КТП, а их 10 (630-1000 кВА), используются выключатель нагрузки и предохранитель 10 кВ, при абсолютно радиальных кабельных линиях длиной менее 500 м.
Я вот думаю: - ВНР и ПП прост постовлялись в комплекте КТП, и их значит в проекте не стоит рисовать; - ПП резервирует защиту выключателя, как в нормальном режиме так и при включении аварийной электростанции ПАЭС 2*2500,так как в нормальном режиме защитает отсечка без выдержки, а при питании от ПАЭС защищает МТЗ с выдержкой (по причине селективности); хотя я в этом сильно сомневаюсь, время перегорания плавкой вставки при токе 2-3 ном. не думаю что меньше МТЗ 0,2-0,4 с. Ответ скорее всего есть в РТМ-1275 Указания по построению схем компрессорных станций магистральных газопроводов, но я его не нашел. Что посоветуйте? рисовать мне ВНР и ПП в чертежах или использовать глухое соединение? В дипломе как я понял надо избавлятся от всего лишнего и устаревшего. |
|
|
Mishgun дипломный проект 25.2.2007, 6:26
Джин Re: дипломный проект 25.2.2007, 13:04
andrey357 для непонятливых, и в плане самообразования - расш... 25.2.2007, 13:14
Mishgun Джин
я подсчитал токи кз и пришел к выводу что отс... 26.2.2007, 1:03
Mishgun andrey357
Абривеатуры придумал сам ВНР или ВНП это... 26.2.2007, 1:08
Mishgun Джин
у меня электроснабжение компрессорной станции... 26.2.2007, 1:18
andrey357 Цитатааккумуляторы-дизель генераторы(15 сек.), газ... 26.2.2007, 7:11
Mishgun andrey357
дизель генераторы 3 по 500 кВт 0,4 кВ за... 26.2.2007, 16:32
Mishgun типа понял все: МТЗ с выдержкой времени -основнавн... 28.2.2007, 19:43
Mishgun кэфы я уже нашел 1.3.2007, 17:55
andrey357 Цитатадизель генераторы 3 по 500 кВт 0,4 кВ за 15 ... 1.3.2007, 21:04
Mishgun проектируя релейную защиту пришел к выводу:
что с... 2.3.2007, 16:56
Mishgun Вопрос чтоб память освежить.
Каким выбирается ток ... 29.3.2007, 8:36
Mishgun полтора номинала к 100% приведенного при автомате ... 29.3.2007, 8:39
Mishgun еще вопрос:
Известно что при компаундном возбужден... 29.3.2007, 12:28![]() ![]() ![]() |
|