Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

дипломный проект

Mishgun
сообщение 25.2.2007, 6:26
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 53
Регистрация: 10.8.2006
Из: Саратов
Пользователь №: 6371



Пишу диплом на тему Электроснабжение компрессорной станции одного далекого ЛПУ МГ, ибо я студент, учусь на дневном и еще зелен. И один вопрос не могу понять. Зачем на всех КТП, а их 10 (630-1000 кВА), используются выключатель нагрузки и предохранитель 10 кВ, при абсолютно радиальных кабельных линиях длиной менее 500 м.
Я вот думаю:
- ВНР и ПП прост постовлялись в комплекте КТП, и их значит в проекте не стоит рисовать;
- ПП резервирует защиту выключателя, как в нормальном режиме так и при включении аварийной электростанции ПАЭС 2*2500,так как в нормальном режиме защитает отсечка без выдержки, а при питании от ПАЭС защищает МТЗ с выдержкой (по причине селективности); хотя я в этом сильно сомневаюсь, время перегорания плавкой вставки при токе 2-3 ном. не думаю что меньше МТЗ 0,2-0,4 с.
Ответ скорее всего есть в РТМ-1275 Указания по построению схем компрессорных станций магистральных газопроводов, но я его не нашел.
Что посоветуйте? рисовать мне ВНР и ПП в чертежах или использовать глухое соединение?
В дипломе как я понял надо избавлятся от всего лишнего и устаревшего.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Mishgun   дипломный проект   25.2.2007, 6:26
- - Джин   Re: дипломный проект   25.2.2007, 13:04
- - andrey357   для непонятливых, и в плане самообразования - расш...   25.2.2007, 13:14
- - Mishgun   Джин я подсчитал токи кз и пришел к выводу что отс...   26.2.2007, 1:03
- - Mishgun   andrey357 Абривеатуры придумал сам ВНР или ВНП это...   26.2.2007, 1:08
- - Mishgun   Джин у меня электроснабжение компрессорной станции...   26.2.2007, 1:18
- - andrey357   Цитатааккумуляторы-дизель генераторы(15 сек.), газ...   26.2.2007, 7:11
- - Mishgun   andrey357 дизель генераторы 3 по 500 кВт 0,4 кВ за...   26.2.2007, 16:32
- - Mishgun   типа понял все: МТЗ с выдержкой времени -основнавн...   28.2.2007, 19:43
- - Mishgun   кэфы я уже нашел   1.3.2007, 17:55
- - andrey357   Цитатадизель генераторы 3 по 500 кВт 0,4 кВ за 15 ...   1.3.2007, 21:04
- - Mishgun   проектируя релейную защиту пришел к выводу: что с...   2.3.2007, 16:56
- - Mishgun   Вопрос чтоб память освежить. Каким выбирается ток ...   29.3.2007, 8:36
- - Mishgun   полтора номинала к 100% приведенного при автомате ...   29.3.2007, 8:39
- - Mishgun   еще вопрос: Известно что при компаундном возбужден...   29.3.2007, 12:28