Аварийное освещение прокладка кабелей |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
Аварийное освещение прокладка кабелей |
7.2.2016, 14:23
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 52 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27851 |
Наш главный энергетик показал проект электроснабжение цеха завода, где присутствует: рабочее освещение, аварийное освещение и эвакуационное освещение.
Щит рабочего освещения запитан от гр.1/ВРУ, все кабели ВВГнг-LS. Щит аварийного освещения запитан от гр.2/ВРУ, все кабели ВВГнг-LS. Щит эвакуационного освещения (питает светильники ВЫХОД с батарейками) запитан от АВР, все кабели ВВГнг-FRLS. Появились вопросы, не можем решить: 1. Правильно ли запроектировано аварийное освещение? 2. Есть 2 лотка для прокладки кабелей. Какой кабель в каком лотке должен прокладываться? 3. Допускается ли в сети данного аварийного освещения ставить выключатели? 4. Правильно ли выбраны кабель и светильники для сети аварийного и эвакуационного освещения? |
|
|
|
|
7.2.2016, 17:15
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1032 Регистрация: 7.6.2012 Пользователь №: 27839 |
Если стоит печать и подпись ГИП, а также Согласовано с МЧС,Энергонадзором - то надо делать как нарисовано...
Думаю, что аварийное освещение надо как эвакуационное - кабелем с FRLS маркировкой прокладывать. Обычно, аварийное это Выход с батарейками, эвакуационные - обычные. Есть и обычные с батарейками. Про лотки. Надо смотреть проект. |
|
|
11.2.2016, 17:00
Сообщение
#3
|
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
Аварийное освещение подразделяется на освещение безопасности(резервное) и эвакуационное. Т.е. эвакуационное, это разновидность аварийного. Если у вас эвакуационное это только светильники ВЫХОД, то это не правильно. Эвакуационное, это еще и освещение путей эвакуации.
То, что аварийное названо, если это освещение безопасности, то должно быть подключено не от той же секции, что рабочее. Если аварийное это как раз и есть освещение путей эвакуации, то нужно от АВР подключать и огнестойким кабелем. 3. Все зависит от выбранного способа управления. Если есть потребность сделать местное управление эвакуационными светильниками, то вполне реально через те же импульсные реле с групповым входом. При любом состоянии освещения, когда поступит сигнал от пожарной сигнализации - оно включится. Сообщение отредактировал Pantryk - 11.2.2016, 17:06 |
|
|
![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 23.11.2025, 1:53 |
|
|
|
|