![]() Электричество в гостевой домик , Какой провод протянуть до домика |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Электричество в гостевой домик , Какой провод протянуть до домика |
Гость_Гость_Роман_*_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Здравствуйте .Просят знакомые .Подскажите пожалуйста - требуется из обычного частного дома провести провод в ларёчек перед домом .
Ларёк типо хлеб, шоколадки , обогреватель - свет , 45 м. кв . Расстояние ларька от дома около 12-15 метров. Какой провод по воздуху лучше использовать? Мб например 2 * 4мм , 2 * 6 мм ? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 6.2.2016 Пользователь №: 48246 ![]() |
Там в ларьке нужно поставить ещё и счётчик однофазн.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
А счётчик зачем? Для полюбовного расчёта за электроэнергию?... Тогда знакомым стоит знать, что они не имеют права продавать ЭЭ и за это могут схлопотать по шапке...
Так что выбор провода, это вопрос третий... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 6.2.2016 Пользователь №: 48246 ![]() |
Там своя у них тема. Моё дело прокинуть электричество туда . Какой же сложный здесь софт , сообщение ни как не поредактировать и не разберусь как отвечать (
Причина редактирования: нет необходимости в полном цитировании предыдущего сообщения!
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Цитата Моё дело прокинуть электричество туда . Если законность действий не интересует, то в доме с автомата С16А бросить кабель ВВГ 2*2,5 (про третью жилу даже не упоминаю...) или провод ПВС 2*2,5 прямо на счётчик и поставить пару автоматов... или меньше...ПыСы.Софт тут простой и интуитивно понятный... После нажатия на кнопку "Ответить" лишнее в цитате убрать. Или же выбрать режим "Быстрый ответ" -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 6.2.2016 Пользователь №: 48246 ![]() |
По софту ,( я не могу изменить название своей этой темы!" Электричество в гостевой домик") где кнопка полное редактирование темы . Теперь по делу .Спасибо за ответ , но вот 2*2,5 не мало на 15 метров то и обогреватель ? Вообще хотел ещё и на тросик повесить.
Причина редактирования: нет необходимости в полном цитировании предыдущего сообщения!
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Цитата где кнопка полное редактирование темы Это Вам не доступно. Но модераторы изменят по обоснованной просьбе.Кроме того, я уже намекнул, что цитату стоит редактировать или вообще не цитировать, а пользоваться быстрым ответом. По делу: на обогреватель не самопальный, а стандартный (1,5-2кВт) достаточно... 15 метров это ерунда. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 6.2.2016 Пользователь №: 48246 ![]() |
Почему мне не доступно переименовать Описание темы или название темы !? как дурак и там и там в шапке одно и тоже....гостевой домик
По делу ,подскажите а вот можно простым ВВГ тянуть ? без гофр или мб провод по - защитнее , а то потрескается быстро Модераторы , разрешите изменить ОПИСАНИЕ ТЕМЫ на " Какой провод протянуть до домика " Сообщение отредактировал Роман37 - 7.2.2016, 0:04
Причина редактирования: нет необходимости в полном цитировании предыдущего сообщения!
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
1. Причину редактирования ваших постов видите или отдельно повторить для непонятливых?!
2. Вам что-то изменить в названии темы, тогда не стесняйтесь... а то и продолжать обсуждать в теме уже нечего. 3. По делу: можете бросать чем хотите, ибо рассматривать эту соплю можно только, как времянку... до первого проверяющего... А потрескаться кабель или провод в зависимости от климатических условий может и не скоро... лет через 5, 10.... (у некоторых КГ висит по 20-30 лет и не трескается) Как ставите вопрос, такой и ответ получаете -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 6.2.2016 Пользователь №: 48246 ![]() |
Как ставите вопрос, такой и ответ получаете Спасибо - описание сменили. По делу , Вы правы , Я подумал. Я спросил не совсем конкретно . Моё дело бросить этот провод - по правилам ! Пусть там сами решают кто продает ЭЭнерг. Н О с моей стороны надо просто сделать - чтоб не спросили потом за качество! а не за законность. Как сделать ? чтоб не времянкой казалась и была, подскажите. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Как сделать ? чтоб не времянкой казалась и была, подскажите. Тогда СИПом воздушную линию, никто никогда не придерётся... Либо кабелем ВВГ (ВВГнг, ВВГнгLS...КГ-ХЛ...) с фиксацией на тросе в соответствии с ГОСТ Р 50571.5.52-2011 -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2111 Регистрация: 25.8.2009 Из: г.Старый Оскол Пользователь №: 15368 ![]() |
Самое простое, современное и надежное решение провод СИП-4 2х16мм2, повесить на анкерные зажимы ЗАБ25
-------------------- 327662@mail.ru
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#13
|
Гости ![]() |
... или провод ПВС 2*2,5 прямо на счётчик и поставить пару автоматов... или меньше... ... ПВС — провод соединительный, ГОСТ 7399–97 ... Назначение: подвижное и неподвижное присоединение различных электрических машин, приборов, теле- и радиоаппаратуры, электроинструмента и других подобных установок бытового и промышленного назначения к электрическим сетям с номинальным напряжением до 380 В систем 380/380 или 380/660 В. ... Условия эксплуатации: диапазон рабочих температур — от -40 °С до +40 °С; срок службы проводов в нормальных условиях эксплуатации — не менее 6 лет |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
ПВС — провод соединительный......... И что не так в свете предложенного тогда варианта времянки?... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#15
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
1. по начальной постановке вопроса, ответ напрашивался "делай по-колхозному"... а посему и удлинитель из ПВС выглядел не самым худшим советом...
![]() 2. по этому пункту уже сказано, как сделать по-взрослому - СИП -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 6.2.2016 Пользователь №: 48246 ![]() |
1. по начальной постановке вопроса, ответ напрашивался "делай по-колхозному"... а посему и удлинитель из ПВС выглядел не самым худшим советом... ![]() 2. по этому пункту уже сказано, как сделать по-взрослому - СИП Ясны , выше сказанные сообщения .Решено и натянуто сегодня мягкии в толстой рубашке ВВг 2 * 6 мм ( ГОСТ и только ) ,в чёрной 20-ой гофре на трос в обливе . Не знаю как фото выложить ,наверно - я ограничен в етом .[attachment=43710:IMG_2016...7_172401.jpg] Подскажите фуромчане , теперь надо внутри счётчик воткнуть . Купил бокс на 8 рядов и счетчик ,а не-к-чему бокс то без ушей для пломб ! а я хочу вводной в него тоже поставить . Может клемники - пломбы просто купить ? А то как власти вводной смогут запломбить? Сообщение отредактировал с2н5он - 7.2.2016, 21:21 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
С чего властям лезть в ваш бокс? Про ТУ на технологическое подключение никто не заикался, про договор на поставку ЭЭ тоже... А посему и никого не будет волновать бокс на 8... вероятно модулей, а не рядов.
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 6.2.2016 Пользователь №: 48246 ![]() |
С чего властям лезть в ваш бокс? Про ТУ на технологическое подключение никто не заикался, про договор на поставку ЭЭ тоже... А посему и никого не будет волновать бокс на 8... вероятно модулей, а не рядов. власти это пломба ! Там же счётчик новый , придут пломбу вешать .А вводной я перед счётчиком ставлю. Что думаете ? Сообщение отредактировал Роман37 - 7.2.2016, 21:28 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9277 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Роман37, Но ведь электроэнергию предоставляет не сеть, а хозяин коттеджа! Поэтому между хозяином и ларечником должны быть просто полюбовные отношения. Потому что хозяин коттеджа не имеет права продавать электроэнергию. А поэтому счетчик только для взаимных расчетов между ларечником и хозяином коттеджа. Если им достаточно просто бумажки с подписями, наклеенной на крышку счетчика - то это и будет пломба. Если им достаточно честного слова - то властям и до этого наплевать.
-------------------- |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 12.6.2025, 11:21 |
|
![]() |