Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

2 страниц V   1 2 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Электричество в гостевой домик , Какой провод протянуть до домика

Гость_Гость_Роман_*_*
сообщение 6.2.2016, 22:55
Сообщение #1





Гости






Здравствуйте .Просят знакомые .Подскажите пожалуйста - требуется из обычного частного дома провести провод в ларёчек перед домом .

Ларёк типо хлеб, шоколадки , обогреватель - свет , 45 м. кв .

Расстояние ларька от дома около 12-15 метров.

Какой провод по воздуху лучше использовать?

Мб например 2 * 4мм , 2 * 6 мм ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Роман37
сообщение 6.2.2016, 23:11
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 6.2.2016
Пользователь №: 48246



Там в ларьке нужно поставить ещё и счётчик однофазн.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 6.2.2016, 23:16
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



А счётчик зачем? Для полюбовного расчёта за электроэнергию?... Тогда знакомым стоит знать, что они не имеют права продавать ЭЭ и за это могут схлопотать по шапке...
Так что выбор провода, это вопрос третий...


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Роман37
сообщение 6.2.2016, 23:23
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 6.2.2016
Пользователь №: 48246





Там своя у них тема.

Моё дело прокинуть электричество туда .

Какой же сложный здесь софт , сообщение ни как не поредактировать и не разберусь как отвечать (
Причина редактирования: нет необходимости в полном цитировании предыдущего сообщения!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 6.2.2016, 23:33
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата
Моё дело прокинуть электричество туда .
Если законность действий не интересует, то в доме с автомата С16А бросить кабель ВВГ 2*2,5 (про третью жилу даже не упоминаю...) или провод ПВС 2*2,5 прямо на счётчик и поставить пару автоматов... или меньше...

ПыСы.Софт тут простой и интуитивно понятный... После нажатия на кнопку "Ответить" лишнее в цитате убрать. Или же выбрать режим "Быстрый ответ"


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Роман37
сообщение 6.2.2016, 23:40
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 6.2.2016
Пользователь №: 48246





По софту ,( я не могу изменить название своей этой темы!" Электричество в гостевой домик") где кнопка полное редактирование темы .

Теперь по делу .Спасибо за ответ , но вот 2*2,5 не мало на 15 метров то и обогреватель ?

Вообще хотел ещё и на тросик повесить.
Причина редактирования: нет необходимости в полном цитировании предыдущего сообщения!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 6.2.2016, 23:43
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата
где кнопка полное редактирование темы
Это Вам не доступно. Но модераторы изменят по обоснованной просьбе.
Кроме того, я уже намекнул, что цитату стоит редактировать или вообще не цитировать, а пользоваться быстрым ответом.

По делу:
на обогреватель не самопальный, а стандартный (1,5-2кВт) достаточно...
15 метров это ерунда.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Роман37
сообщение 6.2.2016, 23:55
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 6.2.2016
Пользователь №: 48246



Почему мне не доступно переименовать Описание темы или название темы !? как дурак и там и там в шапке одно и тоже....гостевой домик

По делу ,подскажите а вот можно простым ВВГ тянуть ? без гофр или мб провод по - защитнее , а то потрескается быстро

Модераторы , разрешите изменить ОПИСАНИЕ ТЕМЫ на " Какой провод протянуть до домика "

Сообщение отредактировал Роман37 - 7.2.2016, 0:04
Причина редактирования: нет необходимости в полном цитировании предыдущего сообщения!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 7.2.2016, 0:06
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



1. Причину редактирования ваших постов видите или отдельно повторить для непонятливых?!
2. Вам что-то изменить в названии темы, тогда не стесняйтесь... а то и продолжать обсуждать в теме уже нечего.
3. По делу: можете бросать чем хотите, ибо рассматривать эту соплю можно только, как времянку... до первого проверяющего...
А потрескаться кабель или провод в зависимости от климатических условий может и не скоро... лет через 5, 10.... (у некоторых КГ висит по 20-30 лет и не трескается)
Как ставите вопрос, такой и ответ получаете


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Роман37
сообщение 7.2.2016, 0:24
Сообщение #10


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 6.2.2016
Пользователь №: 48246




Как ставите вопрос, такой и ответ получаете


Спасибо - описание сменили.

По делу , Вы правы , Я подумал.

Я спросил не совсем конкретно . Моё дело бросить этот провод - по правилам !

Пусть там сами решают кто продает ЭЭнерг. Н О с моей стороны надо просто сделать - чтоб не спросили потом за качество! а не за

законность.

Как сделать ? чтоб не времянкой казалась и была, подскажите.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 7.2.2016, 0:47
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(Роман37 @ 7.2.2016, 0:24) *
Как сделать ? чтоб не времянкой казалась и была, подскажите.

Тогда СИПом воздушную линию, никто никогда не придерётся...
Либо кабелем ВВГ (ВВГнг, ВВГнгLS...КГ-ХЛ...) с фиксацией на тросе в соответствии с ГОСТ Р 50571.5.52-2011


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
220v-elektrik
сообщение 7.2.2016, 8:08
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2111
Регистрация: 25.8.2009
Из: г.Старый Оскол
Пользователь №: 15368



Самое простое, современное и надежное решение провод СИП-4 2х16мм2, повесить на анкерные зажимы ЗАБ25
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
 


--------------------
327662@mail.ru
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 7.2.2016, 16:23
Сообщение #13





Гости






Цитата(savelij® @ 6.2.2016, 23:33) *
... или провод ПВС 2*2,5 прямо на счётчик и поставить пару автоматов... или меньше...
...

ПВС — провод соединительный, ГОСТ 7399–97
...
Назначение:
подвижное и неподвижное присоединение различных электрических машин, приборов, теле- и радиоаппаратуры, электроинструмента и других подобных установок бытового и промышленного назначения к электрическим сетям с номинальным напряжением до 380 В систем 380/380 или 380/660 В.
...
Условия эксплуатации:
диапазон рабочих температур — от -40 °С до +40 °С;
срок службы проводов в нормальных условиях эксплуатации — не менее 6 лет
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 7.2.2016, 17:10
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(Гость сочувствующий @ 7.2.2016, 16:23) *
ПВС — провод соединительный.........

И что не так в свете предложенного тогда варианта времянки?...


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 7.2.2016, 19:17
Сообщение #15





Гости






Цитата(savelij® @ 7.2.2016, 17:10) *
И что не так в свете предложенного тогда варианта времянки?...

1. Всё-таки использование проводов и кабелей для целей, указанных производителем, быдет более правильным.
2. О времянке: у ТС "Как сделать ? чтоб не времянкой казалась и была, подскажите.?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 7.2.2016, 19:40
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



1. по начальной постановке вопроса, ответ напрашивался "делай по-колхозному"... а посему и удлинитель из ПВС выглядел не самым худшим советом... icon_wink.gif
2. по этому пункту уже сказано, как сделать по-взрослому - СИП


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Роман37
сообщение 7.2.2016, 20:48
Сообщение #17


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 6.2.2016
Пользователь №: 48246



Цитата(savelij® @ 7.2.2016, 19:40) *
1. по начальной постановке вопроса, ответ напрашивался "делай по-колхозному"... а посему и удлинитель из ПВС выглядел не самым худшим советом... icon_wink.gif
2. по этому пункту уже сказано, как сделать по-взрослому - СИП



Ясны , выше сказанные сообщения .Решено и натянуто сегодня мягкии в толстой рубашке ВВг 2 * 6 мм ( ГОСТ и только ) ,в чёрной 20-ой гофре на трос в

обливе .

Не знаю как фото выложить ,наверно - я ограничен в етом .[attachment=43710:IMG_2016...7_172401.jpg]

Подскажите фуромчане , теперь надо внутри счётчик воткнуть .

Купил бокс на 8 рядов и счетчик ,а не-к-чему бокс то без ушей для пломб ! а я хочу вводной в него тоже поставить .

Может клемники - пломбы просто купить ? А то как власти вводной смогут запломбить?

Сообщение отредактировал с2н5он - 7.2.2016, 21:21
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 7.2.2016, 21:20
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



С чего властям лезть в ваш бокс? Про ТУ на технологическое подключение никто не заикался, про договор на поставку ЭЭ тоже... А посему и никого не будет волновать бокс на 8... вероятно модулей, а не рядов.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Роман37
сообщение 7.2.2016, 21:26
Сообщение #19


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 6.2.2016
Пользователь №: 48246



Цитата(savelij® @ 7.2.2016, 21:20) *
С чего властям лезть в ваш бокс? Про ТУ на технологическое подключение никто не заикался, про договор на поставку ЭЭ тоже... А посему и никого не будет волновать бокс на 8... вероятно модулей, а не рядов.


власти это пломба !


Там же счётчик новый , придут пломбу вешать .А вводной я перед счётчиком ставлю.

Что думаете ?

Сообщение отредактировал Роман37 - 7.2.2016, 21:28
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 7.2.2016, 21:34
Сообщение #20


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9277
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Роман37, Но ведь электроэнергию предоставляет не сеть, а хозяин коттеджа! Поэтому между хозяином и ларечником должны быть просто полюбовные отношения. Потому что хозяин коттеджа не имеет права продавать электроэнергию. А поэтому счетчик только для взаимных расчетов между ларечником и хозяином коттеджа. Если им достаточно просто бумажки с подписями, наклеенной на крышку счетчика - то это и будет пломба. Если им достаточно честного слова - то властям и до этого наплевать.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 12.6.2025, 11:21
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены