Задался вопросом по проектированию помещения зарядной погрузчиков.
Необходимо обеспечить включение вентиляции в момент включения подзарядки аккумуляторов. Как это осуществить? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 ![]() |
Andrewfrol, можно что-нибудь типа РПН-1 приспособить, в конце смотри схема подключения, на переключающий контакт включить пускатель вентиляции
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 52 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27851 ![]() |
Спасибо. Классная штука. Не встречал такого. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23103 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
или обычный пускатель
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#5
|
Гости ![]() |
Аккамуляторная относится к взрывоопасным помещениям,поэтому всё комутационное оборудование лучше вынести из помешения или использовать взрыво защищённое.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23103 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
и как это к вопросу относится?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23103 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
ну как понимаю зарядка чем то включается, например автомат, вот с него и брать на катушку пускателя/контактора, который будет стоять на вентиляции
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 369 Регистрация: 21.2.2014 Из: СССР Пользователь №: 38269 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 52 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27851 ![]() |
ну как понимаю зарядка чем то включается, например автомат, вот с него и брать на катушку пускателя/контактора, который будет стоять на вентиляции Стоит распределительный щит на 5 автоматов, к которым подключаются 5 ЗУ(зарядных устройств ТПЕ-110-55). Они включены постоянно. При включении зарядки аккумуляторов появляется нагрузка на линии. Как сказал FRAER, есть вариант использовать РПН-2 (реле приоритета нагрузки). Думаю поставить РПН-2 на 1 фазу после QF0 и вывести от контакта 14 на пускатель включения вентиляции. Получается вот так. Осталось поставить реле с задержкой времени, чтобы после отключения нагрузки в зарядной, вентилятор продолжал работать.
Прикрепленные файлы
![]() ![]() |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 ![]() |
Andrewfrol, только на контакт 11 надо еще что-то подвести
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 ![]() |
Аккамуляторная относится к взрывоопасным помещениям,поэтому всё комутационное оборудование лучше вынести из помешения или использовать взрыво защищённое. откуда такой бред? с какого перепугу оно стало взрывоопасным? ...вытяжные вентиляторы должны быть взрывозащищённые... И всё остальное-тоже... это в шахтах ![]() -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 52 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27851 ![]() |
Andrewfrol, только на контакт 11 надо еще что-то подвести Ах да, точно. Спасибо. В итоге получается так.
Прикрепленные файлы
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1858 Регистрация: 16.3.2004 Из: Альметьевск-Самара Пользователь №: 16 ![]() |
У меня была в ведение зарядная, проект 1978 года, вентиляцию включал аккумуляторщик, согласно должностной и инструкции по эксплуатации. Было написано просто и доступно "Перед входом в помещение зарядной, обязательно включить вентиляцию" иначе
![]() Удачи. -------------------- Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#15
|
Гости ![]() |
В итоге получается так А где часть схемы касательно пускателя вентилятора? Вы же делаете автоматизацию установки вентиляции, пусть и в минимальном объёме. А в этой области действует своя НTД. В таком случае схема пуска ЭД вентилятора должна содержать как минимум переключатель "местный-дистанционный" или "ручной-автомат", возможность останова ЭД персоналом принудительно по месту (на случай аварии), а не тогда. когда закончится зарядка и пройдет время на вентиляцию. Это хитрое РПН тоже может выйти из строя, залипнуть контакты... Короче, проект кто-то будет принимать и утверждать, или делаете сам себе для себя? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 52 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27851 ![]() |
Ставлю реле времени. После прекращения нагрузки на ЩР-1.2. Независимый расцепитель на QF0 от датчика водорода вентустановки. Автоматика вентиляции идет комплектно и задание на автоматику дается вентиляционщиком поставщику.
Проект пойдет в экспертизу, но в реальности этого не будет. Сообщение отредактировал с2н5он - 3.2.2016, 18:10
Прикрепленные файлы
|
![]() |
|
Гость_Заглянувший_* |
![]()
Сообщение
#17
|
Гости ![]() |
Надо бы защитить контрольные цепи, питающиеся от фазы L1, слаботочным автоматом или плавким предохранителем. А лучше - два предохранителя с соответствующими номиналами, на защиту реле времени и на защиту цепи пускателя, уходящуюю "вверх". Там катушка или контакты пускателя?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 52 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27851 ![]() |
Надо бы защитить контрольные цепи, питающиеся от фазы L1, слаботочным автоматом или плавким предохранителем. А лучше - два предохранителя с соответствующими номиналами, на защиту реле времени и на защиту цепи пускателя, уходящуюю "вверх". Там катушка или контакты пускателя? Да, про защиту забыл. Контакты А1 и А2 это катушка реле выдержки времени. Контакт 18 и N идет по кабелю ВВГнг-LS 2х1,5 на катушку пускателя вентилятора.