Доброго времени суток!
Помогите пожалуйста советом! Необходимо подобрать кабель управления Экстрактором трубных пучков (здесь можно посмотреть что это за штука https://www.youtube.com/playlist?list=PL3DC6A2BDE759AF62, но это не так важно) Условия эксплуатации: - Агрессивные среды нефте-газовой отрасли. - Температура эксплуатации от -10 до + 50. - Эксплуатация на улице. - Длина кабеля 10м Что стоит на имеющемся пульте: Кабель компании helukabel 25x1 (но используется только 19 жил) http://helukabel.su/index.php?id=26 (срок поставки 8-12 недели,очень долго!) Подобранный аналог: КУПР 19х1 (без экрана) Вопросы: 1. Что бы посоветовали? Какую марку кабеля? 2. На сколько критично использование кабеля без экрана? 3. На сколько эффективен экран если его не заземлять?(экран родного кабеля не заземлён) За ранее благодарю за ответ! |
![]() |
|
|
Гость_hangdi_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
Дорогие коллеги!
Ответ найден Экран для кабелей управления используется преимущественно для кабелей с цифровыми сигналами(кабеля с дискретными сигналами не такие чувствительные к помехам) . Кабеля управления необходимо экранировать если рядом проходят силовые кабеля. Кроме того общий экран в данном случае малоэффективен, так как он не заземлён и рядом нету силовых кабелей (напряжение работы пульта 24В). Если же мы хотим избежать наводок в соседних жилах кабеля управления, то необходимо экранировать каждую жилу в отдельности или использовать кабеля с попарно с кручеными жилами (более компактный и дешёвый способ подавления наводок, но не такой эффективный) Русские аналоги: 1. КГВВ (до -10) 2. КУПР (до -40) Что касаемо сечения провода, то ясно . |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
А как же устойчивость к маслам, топливам или эксплуатация на улице (прямые УФ лучи). Температура, это не единственный показатель пригодности для улицы.
Чтоб подходило по всем пунктам я такого не знаю. Но если вдруг найдете, напишите, пожалуйста. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 30.1.2015 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 43810 ![]() |
КУПР подойдёт. Вот гост на КУПР, там тока нету про устойчивость к нефте-химии, но так это резина, то вероятнее что шланговая резина (это материал внешней оболочки кабеля КУПР) подойдёт.
ГОСТ на купр http://docs.cntd.ru/document/1200012162 Статейка про резину http://www.ai08.org/index.php/term/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C+%D0%A2%D0%BE%D0%BC+II,12476-shlangovaya-rezina.xhtml |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
Я смотрел Кольчугинский завод. Вот судовые кабели, прктически все резиновые и практически все стойкие к маслам, но почему-то везде требования к защите от УФ. Вот в разделе "для подвижного состава" кабель КПСРВМ для внутренних и наружных соединений, наверное самый близкий к требуемому. Если уверены, что КУПР стоек УФ то, можно и его.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |