Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста какой тип и сечение СИП стоит выбрать? Питание объекта осуществляется от КТП-6/0,4, которая находится в 400 метрах от него. Сам объект представляет собой модульное здание и общее потребление у него 30кВт. Был бы очень признателен за объяснение почему именно такой СИП. Спасибо! |
|
|
IvanS7 Выбор самонесущего изолированного провода 1.2.2016, 18:36
FRAER IvanS7, СИП-2 3х70+1х70 (или СИП-2 3х70+1х54,6)
ме... 1.2.2016, 19:26
IvanS7 FRAER, спасибо большое, а почему выбрать стоит СИП... 2.2.2016, 11:02
FRAER IvanS7, потому что у сип-2 изолированая несущая жи... 2.2.2016, 15:35
IvanS7 FRAER, Хорошо, спасибо большое! 2.2.2016, 19:17![]() ![]() ![]() |
|