Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Щит в неотапливаемом помещении

Сергей Васильев
сообщение 5.2.2016, 12:42
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 1
Регистрация: 5.2.2016
Пользователь №: 48226



Добрый день!
Нам поставили задачу установить шкаф с автоматикой в неотапливаемом помещении. В нем будет оборудование, которое работает только при положительных температурах. При сильных морозах на улице, боюсь, что приборы (контроллеры, панель оператора) могут не заработать… Не исключено, что запуск оборудования будет проводиться на холоде, т.к. периодически у нас отключают электричество. Посоветуйте, пожалуйста: как можно решить такую задачу? Что лучше использовать для обогрева шкафа? Не будет ли конденсата в шкафу, если установить туда нагреватель?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Basill
сообщение 5.2.2016, 13:05
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1097
Регистрация: 25.12.2007
Из: Киев
Пользователь №: 10129



В каталогах производителей шкафов (в разделах климатики) для этих целей предлагаются подогревающие резисторы разной мощности с радиаторами и термостаты (коробочки управления) к ним. Мощность нужного именно вам резистора рассчитывается по методикам там же. Нужная минимальная температура выставляется регулятором термостата. Но щит должен быть запитан всё время. Если надо отключать питание щита надолго, а потом включать всё на морозе, то предварительно включается подогрев. На другом щитовом термостате (стоит ерунду) можно сделать блокировку включения питания ваших контроллеров, если кто-то быстрый захочет немедленной работы с мороза (защита от дяди Васи). Всё это прописывается в эксплуатационной документации на вашу автоматизацию.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 5.2.2016, 14:20
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23103
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



шкаф утеплить напылением или сделать двойной с теплоизоляцией, внутри поставить радиатор и ИБП, только если

Цитата(Сергей Васильев @ 5.2.2016, 13:42) *
периодически у нас отключают электричество.

то ИБП может и не хватить


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sinus
сообщение 6.2.2016, 2:03
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2646
Регистрация: 30.4.2011
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651



Полностью согласен с Basill.
От себя, жителя морозных 2,72буней, добавлю - обогревателей нужно (желательно) два. Основной и резервный. При выходе из строя основного сигнал АВАРИЯ, но работает резерв.
Конденсата не будет если щит герметичный.

Сообщение отредактировал Sinus - 6.2.2016, 2:04
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 8.6.2025, 22:32
Rambler's Top100     