![]() Щит в неотапливаемом помещении |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Щит в неотапливаемом помещении |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 5.2.2016 Пользователь №: 48226 ![]() |
Добрый день!
Нам поставили задачу установить шкаф с автоматикой в неотапливаемом помещении. В нем будет оборудование, которое работает только при положительных температурах. При сильных морозах на улице, боюсь, что приборы (контроллеры, панель оператора) могут не заработать… Не исключено, что запуск оборудования будет проводиться на холоде, т.к. периодически у нас отключают электричество. Посоветуйте, пожалуйста: как можно решить такую задачу? Что лучше использовать для обогрева шкафа? Не будет ли конденсата в шкафу, если установить туда нагреватель? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1097 Регистрация: 25.12.2007 Из: Киев Пользователь №: 10129 ![]() |
В каталогах производителей шкафов (в разделах климатики) для этих целей предлагаются подогревающие резисторы разной мощности с радиаторами и термостаты (коробочки управления) к ним. Мощность нужного именно вам резистора рассчитывается по методикам там же. Нужная минимальная температура выставляется регулятором термостата. Но щит должен быть запитан всё время. Если надо отключать питание щита надолго, а потом включать всё на морозе, то предварительно включается подогрев. На другом щитовом термостате (стоит ерунду) можно сделать блокировку включения питания ваших контроллеров, если кто-то быстрый захочет немедленной работы с мороза (защита от дяди Васи). Всё это прописывается в эксплуатационной документации на вашу автоматизацию.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23103 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
шкаф утеплить напылением или сделать двойной с теплоизоляцией, внутри поставить радиатор и ИБП, только если
периодически у нас отключают электричество. то ИБП может и не хватить -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 ![]() |
Полностью согласен с Basill.
От себя, жителя морозных 2,72буней, добавлю - обогревателей нужно (желательно) два. Основной и резервный. При выходе из строя основного сигнал АВАРИЯ, но работает резерв. Конденсата не будет если щит герметичный. Сообщение отредактировал Sinus - 6.2.2016, 2:04 |
![]() |
|
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |