Уважаемые коллеги!
Возник вопрос. При замене разъединителей потребовалось один из них сдвинуть, теперь не хватает существующей ошиновки (гибка, проводом АС) 110 кВ для соединения. Можно ли в таком случае ее наращивать соединением проводов АС? Длина которой не хватает - около полуметра. |
|
|
rocker890 Наращивание ошиновки РУ-110 кВ 3.2.2016, 8:29
Евгений Вот, что говорит об этом СНиП 3.05.06-85:
раздел ... 3.2.2016, 9:02
rocker890 Евгений, спасибо большое за помощь 3.2.2016, 10:25![]() ![]() ![]() |
|