Кто что думает по этому поводу? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Кто что думает по этому поводу? |
27.1.2016, 13:35
Сообщение
#1
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9358 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Александр Сергеевич Зюзин, Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ:
Цитата PE проводник - убийца или защитник? Как фишка ляжет! Цитирую "Комментарии к разделу 18. Защитные меры безопасности. Автоматическое отключение питания" свода правил по проектированию и строительству СП 31-110-2003 автора-составителя Шалыгина А. А. "... При построении системы защитного заземления в установке появляется защитный PE проводник, охватывающий всю электроустановку и представляющий потенциальную опасность. При отключении повреждённого электроприёмника на время срабатывания защиты по защитному PE проводнику на все неповреждённые электроприёмники выносится потенциал, равный падению напряжения от тока замыкания на участке до ответвления к повреждённому электроприёмнику, что может привести к появлению опасного напряжения прикосновения. Для снижения величины указанного напряжения в зданиях следует выполнять основную систему уравнивания потенциалов. Из изложенного следует, что основная система уравнивания потенциалов не является самостоятельной мерой защиты, но её наличие при использовании автоматического отключения питания является обязательной." Читать надо всё! Полезно и понимать ... кое-что! Замечу, что дополнительная система уравнивания потенциалов "печётся" о вашей безопасности тоже! Однако её выполнение не всегда возможно по местным условиям, да и выполнение её технически непросто, но без неё реально обеспечить электробезопасность - нереально! Занести потенциал по PE проводнику в вашу квартиру - как два пальца об... асфальт, что случайно, что умышлено! Более того, обрыв общего PE проводника, убийцы или защитника, вашей электроустановки приводит к появлению опасного для жизни потенциала на всех корпусах электроприёмников и на "защитных" контактах розеток за счёт токов утечки всех элементов вашей электроустановки, которые, суммируясь, создают более чем реальную угрозу жизни всех обитателей квартиры - от мышей до Хозяина! Следует понимать, что УЗО в данном случае, что мёртвому припарка, хотя без него - дело совсем дрянь! Нет PE проводников - нет ни защитников, нет и убийц! Основная и дополнительная системы уравнивания потенциалов - защитники всегда! Бред, не бред? Правду говорит, не правду? На стиль внимания не обращайте, дядечка и вправду очень умный, да еще и знает об этом. Вот такой вот вброс сделал. -------------------- |
|
|
Костян челябинский Кто что думает по этому поводу? 27.1.2016, 13:35
Pantryk Все так. Любая система имеет конечную надежность. ... 27.1.2016, 15:25
Rezo Цитата(Александр Сергеевич Зюзин)При отключении по... 27.1.2016, 16:44
Nail ЦитатаАлександр Сергеевич Зюзин
При отключении по... 27.1.2016, 19:10
Rezo Какая-то одна защита (вид) не может быть панацеей ... 27.1.2016, 20:15![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 2.6.2026, 20:36 |
|
|
|
|